어떤 요소가 사무실 온도에 영향을 줍니까? JMP의 디자인평일의 여름 오후에 보통 담요 아래에 모여있는 내 사무실에서 나를 찾을 것입니다. 저는 SAS 캠퍼스의 S 빌딩 4 층에서 다른 JMP 직원 대부분과 함께 일합니다. 오후에는 내 사무실에서, 특히 여름에는 춥습니다. 나는 유일한 사람이 아니라는 것을 발견했습니다. 그리고 이론 중 하나는 하루 중 가장 뜨거운 부분에서 공기 조절 장치가 작동되는 것입니다. 그러나 다른 동료들은 아침에 차가워지기 때문에 사무실 온도가 아침 햇살이나 오후 햇빛에 영향을 받는다는 두 번째 이론이 나온다. 세 번째 이론은 사무실에있는 사람들이 본질적으로 따뜻하거나 추울 뿐이라는 것입니다. 사무실 온도에 영향을 미치는 요인을 결정할 때 JMP가 해결할 수 있습니다.
JMP는 우리가 관측 연구 . 우선, 우리는 사무실 온도에 영향을 미칠 수있는 가능한 요인들의 목록을 브레인 스토밍합니다. 다음으로 JMP의 실험 설계 (DOE) 플랫폼을 사용하여 적절한 정보를 기록 할 수있는 방법을 설계합니다.
사무실 온도에 영향을 줄 수있는 요인은 다음과 같습니다.
사무실 -이 층에는 90 개 사무소가 있으며, 각 녹음 기간마다 모두 샘플링하고 싶습니다.
시간 - 아침과 오후. 우리 건물에서는 마치 여러 사무실의 온도에 영향을 줄 수있는 것처럼 보입니다.
외부 조건 - 비, 맑음, 흐림 등 날씨와 직사 광선의 양이 확실히 내부 온도에 영향을 줄 수 있습니다.
외부 온도 - 극심한 열 대 온화한 열은 실내 온도에 영향을 줄 수 있습니까?
공간 유형 - 내부 사무실 대 외부 사무실, 큰 사무실 대 소규모 사무실, 일반 객실 대 개인 객실. 이 중 어느 것도 사무실 온도에 영향을 줄 수 있습니다.
온도계 - 샘플을 채취 할 수있는 9 가지 온도계가 있습니다. 우리는 온도계 사이의 변화를 제어하려고합니다.
동서 - 건물의 동쪽에 사무실이있는 사람들은 아침에 따뜻한 기온이 예상되어 태양이 창문에 비추어집니다.
비행 - 건물의 북쪽 윙이 남쪽 윙과 전혀 다른가요?
바닥 - 열이 뜨면서 말합니다. 상층에 사무실이 평균 기온이 더 높습니까?
자원 봉사자들 - 90 개 사무소를 여러 번 샘플링하는 것은 큰 실험이며 많은 자원 봉사자가 필요할 것입니다. 다른 사람들은 체온계를 다르게 잡고있을 수도 있고, 어떤 사람들은 다른 사람들보다 더 오래 견디기도합니다.
처음 JMP의 실험 설계 플랫폼에 모든 요소를 입력했을 때 필요한 실행 횟수는 2 만 개를 넘었습니다. 이것은 너무 많았고, 우리는 뒤로 앉아서이 실험의 실제적인 적용을 고려해야했습니다. 우리는 어떻게 모든 요인을 고려할 수 있고 여전히 다루기 쉬운 실험을 할 수 있습니까? 사무실 수 (90 명)와 잠재적 인 다수의 자원 봉사자가 운영 횟수를 크게 늘 렸습니다. 디자인을 관리하기 쉽게하기 위해 우리는 바닥을 각각 10 개의 사무실로 이루어진 9 개의 "섹터"로 나누었습니다. 섹터는 완전히 임의적이지만 할당을주고 측정하고 실행 횟수를 줄이기 위해 사무실 청크를 관리 할 수있게 만듭니다. 우리는 9 개의 온도계를 가지고 있기 때문에 9 개의 섹터를 선택했습니다.
DOE의 최종 요소 목록은 다음과 같습니다.

요인에 대한 몇 가지주의 사항 :
• 사전에 알 수없는 요소는 "통제되지 않은"요인으로 명시됩니다. 외부 온도 과 외부 조건 우리가 통제 할 수없는 것입니다. 우리는 그들의 가치가 가치 있다고 생각하기 때문에 그 값을 메모 할 것입니다. 세 번째 통제되지 않은 요인은 자원 봉사자 왜냐하면 우리는 자원 봉사자가 매일 또는 얼마나 많은 사람들이 될지 알 수 없었기 때문입니다.
•이 디자인에는 표시되지 않은 몇 가지 다른 요인이 있습니다 (예 : 공간 유형 과 동쪽 또는 서쪽 . 나중에이 요인들을 모델에 추가 할 것입니다. 각 사무실에는이 변수에 대한 알려진 값이 있으며 이는 실험 과정에서 변경되지 않습니다.
위의 목록에서 한 가지 요소가 완전히 제외되었습니다. 바닥 . 여러 층의 사무실을 비교하는 실험을하는 것이 흥미로울 것입니다.하지만이 연구에서는 손이 한 층으로 가득합니다.
우리는 자원 봉사자가 부족하거나 환영을받을 정도로 오래 있지 않고 사무실 당 여러 번 관찰 할 수있을 정도로 3 일이 길다는 결론을 내 렸습니다. 우리는 각 사무실이 하루에 두 번 또는 총 6 번 측정되기를 원했습니다. 이것은 54 개의 "실행"으로 해석됩니다. 하나의 실행은 하나의 실행으로 구성됩니다. 부문 10 개의 사무실 지정. 디자인을 생성하기 위해 연구를 지속 할 3 일을 나타 내기 위해 실행을 3 개의 무작위 블록으로 그룹화합니다. 즉, 블록의 크기는 각각 18입니다.

비록 우리가해야 할 일의 양을 줄이기 위해 약간의 모서리를 줄 였음에도 불구하고, 이것은 관리가 가능합니다. 이것은 사무실의 온도에 영향을 줄 수있는 요인을 결정하는 데 도움이되는 관측 연구를위한 것입니다. 이것은 엄격한 실험이 아닙니다. 완성 된 디자인을 살펴 보겠습니다.

이 게시물은 디자인에서 실행, 분석 및 시각화에 이르기까지 관측 연구를 수행 한 방법을 보여주는 시리즈 중 첫 번째 것입니다. 다음 글에서는 정식으로 90 개 사무소를 샘플링 한 방법과 데이터가 어떻게 조립되었는지 보여줍니다.
사무실 온도에 영향을 줄 수있는 다른 요인에 대해 생각해 볼 수 있습니까? 우리는 무엇을 버렸을까요?
Mike Luckenbill은 다음과 같이 쓴 : 귀하의 기사를 읽을 필요가 없습니다 ... Mike Luckenbill 쓴 :
총계로 기사를 읽을 필요가 없습니다. 저는 40 년 동안 사무실에서 일했고 단 하나만 항상 완벽했습니다. 정상적인 문제
1. 많은 사무실이 제거 벽이있는 건물의 바닥에 있습니다 ... 2 ~ 3 명의 세입자 후 .. 온도 조절기가 어디에 있는지 누가 알 겠어?
2. 거대한 시스템은 열이나 냉기가 있습니다. 그것은 슬픔의 원인이됩니다.
삼. Windows가 열리지 않습니다. 나에게 휴식을 줘 !!
4. 어떤 사람들은 항상 책상 아래의 히터를 뜨겁게 원합니다.
최고의 영원한 사무실 :
각 방의 개별 제어는 사무실 당 공기 흐름 제어 밸브에 대한 원격 제어 이상이었습니다. 항상 열이나 냉기를 사용할 수 있습니다. Windows가 열립니다.
그것은 훌륭했다 !!
JMP에서 수동으로 사용자 정의 맵 작성 중지 - JMP 블로그 wrot ... JMP에서 수동으로 사용자 정의 맵 생성 중지 - JMP 블로그 쓴 :
[...] 지난 여름 학생 인턴으로. 첫 번째 프로젝트 중 하나는 사무실 온도 연구를위한 배경지도를 만드는 것이 었습니다. 아시다시피 JMP 9는 내장 맵 파일을 사용하여 맵 모양을 그래프로 나타낼 수 있습니다. JMP는 또한 [...]에서 일할 수 있습니다
어떤 요소가 사무실 온도에 영향을 줍니까? 비교 및 Conc ... 어떤 요소가 사무실 온도에 영향을 줍니까? 비교 및 결론 - JMP 블로그 쓴 :
[...] 디자인에서 실행, 분석 및 시각화에 이르기까지 사무실 온도에 대해 연구합니다. 파트 I, 파트 II, 파트 III 및 파트 [...] 참조
어떤 요소가 사무실 온도에 영향을 줍니까? 무엇이 탐구하고 있는지 ... 어떤 요소가 사무실 온도에 영향을 줍니까? JMP 블로그 - JMP 블로그 쓴 :
[...] 디자인에서 실행, 분석 및 시각화에 이르기까지 사무실 온도에 대해 연구합니다. 파트 I, 파트 II 및 파트 [...] 참조
어떤 요소가 사무실 온도에 영향을 줍니까? 사용자 정의 M 만들기 ... 어떤 요소가 사무실 온도에 영향을 줍니까? 맞춤지도 만들기 - JMP 블로그 쓴 :
[...] 디자인에서 실행, 분석 및 시각화에 이르기까지 사무실 온도에 대해 연구합니다. 파트 I 및 파트 [...] 참조
어떤 요소가 사무실 온도에 영향을 줍니까? 데이터 수집 ... 어떤 요소가 사무실 온도에 영향을 줍니까? 데이터 수집 및 청소 - JMP 블로그 쓴 :
[...]이 게시물은 디자인에서 실행, 분석 및 시각화에 이르기까지 사무실 온도에 대한 관측 연구를 수행하는 방법을 보여주는 시리즈 중 두 번째입니다. 첫 번째 게시물은 Part I을 참조하십시오. [...]
조니는 다음과 같이 적었습니다. 당신은 빛으로부터의 복사열을 고려해야합니다. 남자 쓴 :
전등과 기계의 복사열과 온도 조절기의 근접성을 고려해야합니다.
익명 작성 : 당신은 internior 사무실을 고려해 봤어? 익명 쓴 :
창구 사무실에 비해 내부 사무실을 고려한 적이 있습니까?
Jean-Louis는 다음과 같이 썼습니다. 하나의 중요한 요소 : 존재감 또는 ... 진 루이 쓴 :
한 가지 중요한 요소 : 그 방의 존재 여부와 기계의 수 + 파워 (PC, 프린터, 스크린, 라디오, 자신의 커피 머신 ...).
또 하나 : 그 사무실에서 일하는 사람의 수
익명 작성 : 귀하의 사무실 문을 열거 나 닫은 상태에서 ... 익명 쓴 :
사무실 문을 열거 나 닫으면 온도에 영향을 줄 수 있습니다. 그리고 사무실에서 사용되는 전구 종류도 있습니다 (할로겐 전구는 형광등 전구보다 더 많은 열을 발생시킵니다).
마이클 무하 (Michael Muha)는 다음과 같이 썼다. 마이클 무하 쓴 :
3 일 동안 온도 / 기류 설정이 변경되지 않도록 미리 시설을 확인하는 것이 어떻습니까? 또는 3 일 동안 기계, 전기, 자동 온도 조절기 변경 또는 기타 문제가 있었는지 확인하기 위해 실행 후 시설을 점검 하시겠습니까?
앨런로드 넨 (Alan Lorden)은 다음과 같이 썼다. 앨런로드 튼 쓴 :
다른 요인으로는 사무실의 열 발생 장비가 있습니다. 예를 들어 사무실에 4 개의 Dell 데스크탑 컴퓨터가있어서 상당한 열을냅니다.
고려해야 할 또 다른 요소는 사람이 문을 열거 나 닫을 때 사무실에서 일하는지 여부입니다. 이것은 특히 작은 사무실에서 공기 흐름에 큰 차이를 만드는 것으로 보입니다.
에드 웹 (Ed Webb)은 다음과 같이 썼다 : 당신은 HVAC (가열, v ... 포함하지 않았다. 에드 웹 쓴 :
HVAC (난방, 환기, 냉방) 시스템 자체를 포함하지 않았습니다. 9 개의 온도계를 가지고 있기 때문에 바닥을 9 개의 구역으로 나누는 것에 대해 언급했습니다. 하지만 구역이 환기 시스템의 구역과 일치합니까? 바닥에 몇 개의 온도 조절기가 있습니까? 각 자동 온도 조절기가 환기 구역을 나타내고 해당 구역이 임의의 구역과 일치하면 결과가 양호하며 조건을 개선하는 데 사용할 수 있습니다. 그러나 존이 실제 HVAC 존과 일치하지 않는다면 결과는 재미 있지만 행동 할 수 없습니다. 그리고 각 HVAC 구역이 독립적으로 작동하는 하나의 HVAC 장치를 제어합니까 아니면 서모 스탯이 하나의 그룹으로 결정을 내리고 하나 이상의 HVAC 장치를 외부로 운전합니까?
아마도 시설을 사용하여 구역을 HVAC 구역과 일치 시키도록 조정하고 자동 온도 조절 장치 및 환기구의 팬과 열 및 냉각되는 실제 HVAC 장치에 대한 추가 정보를 제공 할 수 있습니다.
우리 건물에 비슷한 문제가 있기 때문에 결과에 대한 정보를 기다리겠습니다.
익명 작성 : 사용중인 컴퓨터가 열을 내뿜습니다 ... 익명 쓴 :
사용중인 컴퓨터는 하루 내내 열을 방출합니다. 90 개 사무소가 있으며, 대부분 2 개가 3 개가 있습니다. 많은 사무실에는 여러 개의 모니터가 있습니다. 또한 여러 실험실과 서버로 가득한 지하실이 있습니다. 더 많은 백열 전구가 길어지고 있습니다. 이 효과는 거의 없으며 AC 단위가이 열을 조절한다는 것을 알게됩니다. 그냥 배려 요. 아마 노란 불빛과 바쁜 서버 근처에서 일하는 사람들이 (사무실이나 실험실 근처에서) 더 따뜻하게 머물러있을 수 있습니까?
게리 버쳇 (Gary Burchett)은 다음과 같이 적었다. 게리 버쳇 쓴 :
고려해야 할 또 다른 문제는 다른 사람들이 동일한 온도를 다르게 반응한다고합니다. 그들의 지각에 영향을 미치는 관찰자의 특성이 있습니까? 점심 시간 전이나 후에 이러한 시각에서 하루 중 시간적 요소가있을 수 있었는지, 체육관에 갔는지, 밖에서 돌아 왔는지 등. 즉, 온도에 대한 질적 관측의 원인이 될 수있는 관찰자의 양적 차이를 확인할 수 있습니까? 나는 이것이 당신의 관찰을 심각하게 복잡하게 할 것이라고 생각합니다.
익명 작성 : 깔끔한 블로그! 이것은 꽤 좋은 목록입니다 ... 익명 쓴 :
깔끔한 블로그!
이것은이 실험에서 고려중인 요소들의 좋은 목록입니다. 사무실을 어떻게 나누는 지에 관해서는 실내 온도를 제어하는 방법을 알아보기 위해 시설을 확인하는 것이 좋습니다. 사무실을 나누어 개별적으로 제어하는 방법이있을 수 있습니다.
나는 데이터를보고, 어떤 요소가 실내 온도에 기여하는 주 요인인지보기를 기대하고있다.
Jeff Alford는 다음과 같이 썼습니다 : Audrey, 당신은 배려를 받았습니다. 제프 알 포드 쓴 :
오드리,
사무실 문이 일반적으로 열려 있거나 닫혀 있는지 여부를 고려 했습니까? 나는 이것이 실내 온도에 중요한 영향을 미칠 수 있다고 상상한다.
Tom Disque는 다음과 같이 적었습니다. 톰 디스 크 쓴 :
외관과 인테리어 사무실 위치가 주요 원인이라고 생각합니다. 내 사무실에는 외부에 창이 있습니다. 가까운 실내 사무실보다 평균 10도 더 따뜻합니다. 벽 단열재 (또는 그 부족)가 여기에 중요한 요소 일 수 있습니다.
남성 대 여성은 어떨까요? 사회 환경에서 나는 종종 남자들이 편안 할 때 여자들이 얼어 붙는 것을 발견했습니다. 여성들이 편할 때, 남자들은 땀을 흘리고 있습니다.
Ursula Hagstroem은 이렇게 썼습니다. 나는 오랫동안 ... 어슐러 해그로 탐 쓴 :
너무 좋아. 나는 내 사무실에서 항상 얼어 있고 다른 사람들은 사무실에서 따뜻하다고 말하기 때문에이 연구를 기다리고있다. 요인은 각 사무실의 통풍구 일 수 있습니다. 사무실 중 일부는 통풍구를 닫았을 수도 있고 열려있을 수도 있습니다. 또한 나는 당신이 창문이있는 방을 가지고 있는지에 달려 있다고 생각합니다. 그것들은 더 따뜻할 것 같습니다 (명백하게).
나는 결과에 흥분한다.
Wes Avett는 다음과 같이 적었습니다. 웨스 아베 트 쓴 :
방금 기사를 스캔했지만 사무실 문 위치에 대해 아무 것도 보지 못했습니다. 문이 완전히 열리거나, 완전히 닫혀 있거나, inbetween에 따라 온도의 큰 차이를 보았습니다.
Bonnie Watts는 다음과 같이 썼습니다 : Ed Webb이 말한 것 이외에 ... 보니 와츠 쓴 :
Ed Webb은 HVAC에 대해 언급 한 것 외에도 하나 이상의 HVAC 존이 있기 때문에 하나의 존이 차단되고 다른 존이 켜지거나 길이가 유지되는 것과 같이 다른 존에 영향을 미칩니 까?
다니엘이 썼다 : 나는 그것을 좋아한다! 우리 모두를위한 법의 집 다니엘 쓴 :
나는 그것을 좋아한다! 에너지 너트를 만드는 우리 모두를위한 법안!
우리에게 영향을 미치는 다른 요인들 지각 의 온도는 상대 습도 수준, 공기 이동량 및 사람의 의복 및 활동 수준입니다. 예를 들어, 사무실에 많은 식물이 있으면 습도가 높아지고 더 따뜻하게 느껴집니다!
귀하의 설비 그룹은 여름에 습도를 낮추기 위해 공기를 과냉 할 수 있습니다. 종종 여기에서 남쪽의 여름 시간 동안 실내 온도를 올린다. 증가 에너지 사용. 우리가 방에 도달하기 전에 공기를 다시 가열해야하기 때문에.
걱정스럽게 결과를 기다리고 있습니다 ...
Ellen Daniels는 다음과 같이 적었습니다. 당신은 hu의 영향을 고려 했습니까? 엘렌 다니엘 스 쓴 :
너는 지각 된 안락 수준에 습도의 효력을 고려 했는가? 나는 남성과 여성이 온도 범위 대 습도 범위에 대해 다르게 반응한다고 들었다.
Melisa Turner는 다음과 같이 썼습니다. 사무실 유형을 결정할 때 ... 멜리사 터너 쓴 :
사무실 공간의 유형 (내부 / 외부 등 ...)을 결정할 때 다른 요인은 그 사무실 건너편에있을 수 있습니다. 나는 큰 방화문 맞은 편에 사무실을 가지고있다. (그 중 99 %가 개방되어있다.) 아트리움에서 내 사무실로의 공기 흐름을 차단하는 벽이나 다른 사무실은 없습니다. 나는 이것이 나의 사무실을 다른 사람들보다 차갑게 만든다. 하지만 다른 건물에서는 문제가되지 않을 수도 있습니다.
나는 실제 온도 차이가 있는지, 아니면 단지 감지되었는지에 대해 매우 관심이 있습니다. 결과에 영향을 미치지는 않겠지 만, 각자의 자원 봉사자에게 사무실이 너무 따뜻하고, 너무 춥거나 또는 추울 것이라고 생각하는지 여부를 말하게하는 것은 재미있을 수 있습니다.
Bob Whitehead는 다음과 같이 적었습니다. 밥 화이트 헤드 쓴 :
방금 온도가 올라가고 이상적인 온도로 올라가고 싶어하는 시나리오에서 행동하고 있다는 것을 알게되었습니다.
아래 아래에서 "냉각"의 가정에서 시작했다.
어쨌든 내 의견에. 천장 및 벽 단열재가 건물 전체에 걸쳐 균일한지 여부를 확인하는 것이 좋습니다. 우리는 전체 2 개의 구역이 단열재에 관해서 설명 할 수 없게 무시 된 것을 발견했으며, 여러 구역에 쉽게 영향을 미칠 수있는 "보이지 않는"요소 중 하나입니다.
창문 (이중 유리창) 및 기타 단열 구역 (문 열차 등)의 열 부하는 주어진 구역에 상당한 영향을 줄 수 있습니다.