オフィスの気温に影響を与える要因JMPのデザイン平日の夏の午後は、通常私のオフィスで毛布の下に集まって私を見つけるでしょう。私は、SASキャンパスのS棟4階で、他のJMPスタッフと一緒に仕事をしています。私のオフィスの午後、特に夏は寒いようです。私は私だけではないことを発見しました、そして1つの理論は空調がその日の最も暑い部分の間にこぼれるということです。しかし、他の同僚は朝の寒いので、オフィスの気温は朝と午後のどちらの日光を浴びるかによって影響を受けるという第2の理論を導きます。3番目の理論は、事務所の人々は元々暖かくなっているか寒いかということです。どのような要因がオフィスの気温に影響を与えるかを判断することは、JMPが解決に役立つ問題です。
JMPは私達が設計するのを助けることができます観察研究 。まず、オフィスの気温に影響を与える可能性のある要因の一覧をブレインストーミングします。次に、JMPを使います。実験計画 (DOE)プラットフォームは、適切な情報を記録できるように設計します。
オフィスの気温に影響する可能性のある要因は次のとおりです。
事務所 - このフロアには90のオフィスがあります。各録音期間ごとにそれらすべてをサンプリングします。
時刻 - 朝と午後 私たちの建物では、これはあたかも多くのオフィスの気温に影響を与える可能性があるようです。
外の条件 - 雨、晴れ、曇りなど 天候と直射日光の量は確かに内部の温度に影響を与える可能性があります。
外気温 - 極端な暑さと穏やかな暑さが室内の気温に影響を与える可能性がありますか。
スペースの種類 - 内部オフィスと外部オフィス、大規模オフィスと小規模オフィス、共通ルームと個室の比較。これらのいずれもがオフィスの気温に影響を与える可能性があります。
温度計 - 私達はサンプルを取るのに利用できる9つの異なる温度計を持っています。体温計のバラツキを抑えたい。
東西 - 建物の東側にオフィスがある人は、窓の中に太陽が輝いているため、朝は気温が上がると予想されるかもしれません。
翼 - 建物の北ウイングは南ウイングと全く違いますか?
床 - 熱が上がるので、彼らは言う。上層階のオフィスの平均気温は高くなりますか?
ボランティア - 90のオフィスを複数回サンプリングすることは大きな実験であり、我々は多くのボランティアを必要とするでしょう。人によって温度計の使い方が違う場合があります。
JMPの実験計画プラットフォームに最初にすべての要素を入力したとき、必要な実行数は20,000以上でした。これは多すぎたので、この実験の実際的な応用を検討しなければなりませんでした。どのようにしてすべての要因を考慮しても、管理可能な実験を行うことができるでしょうか。事務所の数(90)と潜在的に多数のボランティアが、実行回数を大幅に増やしていました。設計を管理しやすくするために、フロアをそれぞれ10のオフィスからなる9つの「セクター」に分割しました。セクターは完全に恣意的ですが、割り当てや測定の実行、実行回数の削減を目的として、オフィスのチャンクを管理しやすくします。私たちは9つの温度計を持っていたので、9つのセクターを選びました。
DOEの要因の最終リストは次のようになりました。

要因についてのいくつかのメモ:
•私たちが事前に知ることができない要因は、「規制されていない」要因として指定されています。外気温そして外の条件私たちのコントロールを超えています。影響がある可能性があると思われるので、それらの値を書き留めます。3つ目の制御できない要因はボランティアなぜなら、私たちのボランティアが毎日誰になるのか、あるいは何人になるのかを知る方法がないからです。
•この設計には示されていない他のいくつかの要因があります。スペースの種類そして東か西 。これらの要素は後でモデルに追加します。各オフィスはこれらの変数の既知の値を持っていますが、実験の過程で変わることはありません。
•上記のリストの1つの要素は完全に除外されました。床 。さまざまなフロアのオフィスを比較した実験を実行するのは興味深いことですが、この調査では私たちの手は1つのフロアでいっぱいです。
私たちは、3日はボランティアを使い果たしたり、私たちの歓迎を使い果たすほど長くならずに、オフィスごとに複数の観測を得るのに十分な長さになると判断しました。各オフィスを1日に2回、つまり合計6回測定する必要がありました。これは、1回の実行が1回の実行で構成される54回の実行に変換されます。セクタ 10事務所の割り当て デザイン生成のために、試験が続く3日間を表すためにランを3つのランダムなブロックにグループ化します。つまり、ブロックのサイズはそれぞれ18です。

確かに私たちがする必要がある仕事の量を減らすために私達が少数のコーナーを切ったかもしれないけれども、これは管理可能です。覚えておいて、これはどの要因がオフィスの気温に影響を与える可能性が最も高いかを判断するのに役立つ観察研究であることを意図しています。これは厳密な実験ではありません。これが完成したデザインです。

この記事は、設計から実行、分析、可視化まで、この観察研究をどのように実施したかを示すシリーズの最初の記事です。次の記事では、90のオフィスを整然とした方法でサンプリングする方法と、データの組み立て方法について説明します。
あなたはオフィスの気温に影響を与える可能性がある他の要因について考えることができますか?何を省いたのでしょうか。
Mike Luckenbillは書きました:であなたの記事を読む必要はありません...マイク・ルッケンビル書きました:
あなたの記事を全部読む必要はありません。私は40年間オフィスで働いていましたが、常に完璧だったのは1つだけでした。通常の問題
1。多くのオフィスは撤去壁がある建物の床にあります... 2〜3テナント後 誰がサーモスタットがどこにあるか知っていますか?
2。巨大なシステムは、すべて熱くなるか、すべて冷えるかのどちらかです。それは悲しみを引き起こします。
3。Windowsが開かない 私に休憩をください!!!!
4。何人かの人々はそれを机の下のヒーターそれ故にそれをずっと熱くしたいと思う。
史上最高のオフィス:
各部屋のための個々の制御はオフィスごとの気流制御弁への遠隔制御にすぎなかった。常に利用可能な加熱または冷却。Windowsが開きます。
よかった !!
JMPで手動でカスタムマップを作成しない - JMPブログが書いた... JMPでカスタムマップを手動で作成しない - JMPブログ書きました:
[...]学生インターンとしての夏の終わり。私の最初のプロジェクトの1つは、事務所の気温調査のための背景地図を作成することでした。ご存じのとおり、JMP 9では組み込みのマップファイルを使用してマップシェイプをグラフ化できます。JMPはまたから働くことができる[...]
オフィスの気温に影響を与える要因比較と比較オフィスの気温に影響を与える要因比較と結論 - JMPブログ書きました:
[...]設計から実行、分析、可視化まで、オフィスの気温に関する研究。パートI、パートII、パートIII、パート[...]を参照してください。
オフィスの気温に影響を与える要因何を調べていますか...オフィスの気温に影響を与える要因重要なことを探る - JMPブログ書きました:
[...]設計から実行、分析、可視化まで、オフィスの気温に関する研究。パートI、パートII、パート[...]を参照してください。
オフィスの気温に影響を与える要因カスタムMを作成しています...オフィスの気温に影響を与える要因カスタムマップの作成 - JMPブログ書きました:
[...]設計から実行、分析、可視化まで、オフィスの気温に関する研究。パートIとパートを参照してください[...]
オフィスの気温に影響を与える要因データ収集オフィスの気温に影響を与える要因データ収集とクリーニング - JMPブログ書きました:
[...]この記事は、設計から実行、分析、および視覚化まで、オフィスの温度に関する観察研究をどのように実施したかを示すシリーズの2番目です。最初の投稿については、パートIを参照してください。[...]
ジョニーは書きました:あなたは光からの放射熱を考慮する必要があります...ジョニー書きました:
あなたは照明器具や機械からの輻射熱とサーモスタットへのそれらの近さを考慮する必要があります。
匿名は書きました:匿名書きました:
あなたは窓口事務所と対内事務所を考慮しましたか?
Jean-Louisは書きました:1つの重要な要素:存在または...ジャンルイ書きました:
1つの重要な要素:その部屋に存在するかどうか、そしてマシン(PC、プリンタ、スクリーン、ラジオ、自分のコーヒーメーカーなど)の数とパワー。
もう一つ:その事務所で働いている人の数
匿名は書きました:あなたのオフィスのドアを開け閉めしておくこと...匿名書きました:
オフィスのドアを開閉すると温度に影響を与える可能性があります。そしてオフィスで使用される電球の種類もあります(ハロゲン電球は蛍光灯よりも多くの熱を発生します)。
Michael Muhaは、次のように書いています。マイケル・ムハ書きました:
3日間温度や空気の流れの設定が変更されないようにするために、事前に施設に確認してみませんか。それとも、3日の間に機械的、電気的、サーモスタットの変更、またはその他の問題があるかどうかを確認するために、走行後に施設に問い合わせますか?
Alan Lordenは次のように書いています。アランローデン書きました:
その他の要因には、オフィスの発熱機器が含まれます。たとえば、オフィスには4台のDellデスクトップコンピュータがあり、かなりの量の熱を放出しています。
考慮すべきもう1つの要素は、人が自分のオフィスでドアを開いた状態または閉じた状態で作業しているかどうかです。これは特に小規模オフィスでは気流に大きな違いを生むようです。
エドWebbは書いた:あなたはHVAC(暖房、Vを含めることができませんでした...エドウェッブ書きました:
あなたはHVAC(暖房、換気、空調)システム自体を含めることに失敗しました。あなたは9つの温度計があるので床を9つのゾーンに分割すると述べました。しかしあなたの地帯は換気装置のそれと一致するか。床にサーモスタットはいくつありますか。各サーモスタットが換気ゾーンを表し、そのゾーンがあなたの任意のゾーンと一致する場合、あなたの結果はOKであり、状態を改善するために使用することができます。しかし、あなたのゾーンが実際のHVACゾーンと一致しない場合、その結果は面白いとはいえ、実行できません。そして、各HVACゾーンは、1台のHVACユニットを独立して動作させるのか、サーモスタットがグループとして決定し、1台以上のHVACユニットを外部に駆動させるのか?
たぶん設備はあなたがHVACゾーンに合うようにあなたのゾーンを洗練するのを助けて、そしてサーモスタットと換気の中のファンまたは実際に冷暖房するHVACユニットとのそれらの関係についてのいくつかのより多くの情報を提供することができます。
私たちの建物にも同じような問題があるので、私はあなたの結果について聞くのを楽しみにしています。
匿名は書きました:使用中のコンピュータは若干の熱を発します...匿名書きました:
使用中のコンピュータは、一日中熱気を発します。90のオフィスがあり、ほとんどが2台、3台がマシンです。多くのオフィスには複数のモニターがあります。また、いくつかのラボとサーバーがいっぱいの地下室があります。もっと白熱電球が点灯しているなど この影響はおそらく小さいと思われ、私はACユニットがこの熱を調節することを認識しています。ただの検討事項。黄色いライトの近くで仕事をしている人(オフィスや研究室の近く)が暖かくなっているのでしょうか。
Gary Burchett氏は次のように述べています。ゲイリーバーチェット書きました:
考慮すべきもう1つの問題は、異なる人々が反応することは同じ温度を異なるように知覚するということです。彼らの知覚に影響を与えているオブザーバーの特徴はありますか?昼食前や昼休み後など、この認識には時間も含まれます。彼らはジムに行ったのでしょうか、外から戻ったのでしょうか、などです。言い換えれば、温度に関する定性的観察の原因となる可能性があるオブザーバーの定量的な違いを特定できますか?これを追加することはあなたの観察を非常に複雑にするだろうと私は信じています。
匿名は書きました:きちんとしたブログ!これはかなり良いリストです...匿名書きました:
きちんとしたブログ!
これは、この実験で検討している要素のかなり良いリストです。オフィスをどのように分割するかについては、施設を調べて室温をどのように制御しているかを確認することをお勧めします。
私はデータを見ることを楽しみにしていて、そしてどの要因が室温に寄与するための主な要因であるかについて見ます。
ジェフAlfordは書きました:オードリー、あなたは考慮tを与えましたか...ジェフアルフォード書きました:
オードリー、
オフィスのドアは通常開いているのか閉じているのかを考慮しましたか。これが部屋の温度に大きな影響を与える可能性があると思います。
トムディスケは書いた:私は外装対インテリアオフィスloを思う...トムディスク書きました:
私は外的な対内部のオフィスの位置が主な原因だと思います。私の事務所は外部への窓を持っています。それは近くのインテリアオフィスより平均で少なくとも10度暖かいです。ここでは、壁の断熱材(またはその欠如)が要因となる可能性があります。
男性対女性はどうですか?社会環境では、私は男性が快適になると女性が凍っていることにしばしば気づきました。女性が快適であるとき、男性は発汗しています。
Ursula Hagstroemは書きました:これはとても素晴らしいです。私はwaiされています...ウルスラ・ハグストローム書きました:
これはとても素晴らしいです。私はこの研究を待っていました、私はいつも私のオフィスで凍っています、そして、他の人はそれが彼らのオフィスで暖かいと言います。要因は各オフィスの通気口かもしれません。オフィスの中には、半分閉じた通気口があるものもあれば、開いているものもあります。窓のある部屋があるかどうかによっても異なります。それらは(明らかに)暖かいようです。
私はその結果に興奮しています。
ウェス・アベット氏は次のように書いています。ウェス・アベット書きました:
記事をスキャンしたばかりですが、オフィスのドアの位置については何も表示されませんでした。ドアが完全に開いているか、完全に閉じているか、その間にあるかによって、温度に大きな違いがあります。
Bonnie Wattsは、次のように書いています。ボニーワッツ書きました:
HVACについてEd Webbが述べたことに加えて、複数のHVACゾーンがあるので、1つのゾーンが他のゾーンに影響を及ぼします。
ダニエルは書いた:私はそれが大好きです!私たち全員が敵を造るためのDOE ...ダニエル書きました:
大好きです!エネルギーナッツを作る私達全員のためのDOE!
私達に影響を与える他の要因知覚温度の相対的な湿度レベル、空気の移動量、そして人の衣服や活動レベルです。たとえば、オフィスにたくさんの植物がある場合は、湿度が高くなり、暖かくなります。
あなたの施設グループは、湿度レベルを下げるために夏に空気を過冷却しているかもしれません。多くの場合、ここ南部の夏の間に室温を上げる増える空気が部屋に届く前に空気を再加熱しなければならないので、エネルギー使用量。
心配して結果を待っています...
エレンダニエルズは書きました:あなたは花の影響を考慮しましたか...エレンダニエルズ書きました:
あなたは、知覚される快適性レベルに対する湿度の影響を考慮しましたか?私は、男性と女性は温度範囲と湿度範囲に対して異なる反応をすると聞きました。
Melisa Turnerは次のように書いています:オフィスの種類を判断するとき...メリサターナー書きました:
オフィスのスペースの種類(内外装など)を決定する際には、そのオフィスの向かい側に別の要因があるかもしれません。私は大きな防火扉の反対側にあるオフィスを持っています(これは99%開いています)。アトリウムから私のオフィスへの空気の流れを妨げる壁や他のオフィスはありません。私はこれが私のオフィスを他の人より寒くすると思います。これは他の建物では問題にならないかもしれません。
実際の気温差があるのか、それとも気づいているのか、非常に興味があります。結果には影響しませんが、各ボランティアに、自分のオフィスが暖かい、ちょうどいい、または寒すぎると思うかどうかを知らせるのは楽しいかもしれません。
Bob Whiteheadは書きました:私はちょうどあなたが問題であることに気付きました...ボブホワイトヘッド書きました:
私はあなたがたぶんあなたが理想的な温度まで温度を "上げて"欲しいというシナリオで行動していることに気づいた。
「下から」であることから、「冷却」を前提にしていました。
とにかく、私のコメントに。天井と壁の断熱材が建物全体で均一であるかどうかを確認する価値があります。我々はそれが断熱材に関して来るとき全く2つの地帯が明白に無視された、そしてそれは容易に複数の地帯に影響することができるそれらの「見えない」要因のうちの1つを発見した。
窓(二重窓)や他の断熱材(ドアの詰まりなど)からの熱負荷は、与えられた区域にかなりの影響を及ぼす可能性があります。