La prueba de ejecución personalizada 2 se puede personalizar de 7 a 11, digamos que la configura en 7 y tiene 7 + otros 11 puntos todos debajo de la línea central ¿Por qué funciona la pantalla del proceso? ¿Por qué?
1) Registrar 11 como el número de alarmas, cuando en realidad solo hay un único cambio de paso.
2) Seguramente solo debería registrar 1, ya que solo hay 1 cambio de paso que afecta a 7+11 puntos. No vas a investigar los 18 elementos, vas a buscar qué cambió una sola vez.
3) Entonces, si hay 2 cambios de paso, con la configuración actual, potencialmente tendrá más de, digamos, 20 alarmas cuando en realidad el proceso solo ha cambiado dos veces.
Resumen
Para el análisis de reglas de ejecución, los recuentos de alarmas superpuestos no deben interpretarse como eventos de causa especial independientes. Una secuencia sostenida de puntos a un lado de la línea central representa una única señal de proceso, independientemente de cuántas ventanas de reglas superpuestas se detecten. La unidad de investigación apropiada es la ejecución o el cambio de paso, no cada alarma individual generada dentro de la ejecución. Por lo tanto, los recuentos de alarmas deben consolidarse en eventos de causa especial únicos definidos por el inicio y el final de cada secuencia continua no aleatoria.