SPC: 테스트 2 실행사용자 지정 실행 테스트2는 7에서 11까지 사용자 지정할 수 있습니다. 예를 들어 7로 설정했는데 중심선 아래에 7개 지점과 추가로 11개의 지점이 모두 있다면 처리 화면이 작동하는 이유는 무엇일까요?
1) 실제로는 단계 변화가 단 한 번뿐인데도 경보 횟수를 11로 기록했습니다.
2) 당연히 1만 기록되어야 합니다. 7+11점에 영향을 미치는 변화는 단 하나뿐이기 때문입니다. 18개 항목을 모두 조사할 것이 아니라, 한 번 변경된 항목만 찾으면 됩니다.
3) 따라서 현재 설정에서는 두 단계 변경이 발생할 경우 실제로 프로세스가 두 번만 변경되었음에도 불구하고 20개 이상의 경보가 발생할 가능성이 있습니다.
요약
런룰 스크리닝에서, 중복되는 경보 횟수는 독립적인 특수 원인 이벤트로 해석해서는 안 됩니다. 중심선 한쪽에 연속적으로 나타나는 점들은 중복되는 규칙 창의 개수와 관계없이 단일 공정 신호를 나타냅니다. 적절한 조사 단위는 런 또는 단계 변경이며, 런 내에서 생성된 개별 경보가 아닙니다. 따라서 경보 횟수는 각 연속적인 비무작위 시퀀스의 시작과 끝으로 정의되는 고유한 특수 원인 이벤트로 통합되어야 합니다.
품질 및 공정 엔지니어링