Der benutzerdefinierte Testlauf 2 kann von 7 bis 11 angepasst werden. Angenommen, Sie stellen ihn auf 7 ein und erhalten 7 + 11 weitere Punkte unterhalb der Mittellinie – warum funktioniert dann der Prozessbildschirm?
1) Notieren Sie 11 als Anzahl der Alarme, obwohl tatsächlich nur eine einzige Schrittänderung vorliegt.
2) Es sollte doch einfach 1 aufgezeichnet werden, da es nur eine Schrittänderung gibt, die 7+11 Punkte beeinflusst. Man untersucht ja nicht alle 18 Punkte, sondern sucht nur nach der einen Änderung.
3) Bei zwei Prozessschritten kann es mit der aktuellen Konfiguration zu über 20 Alarmen kommen, obwohl sich der Prozess tatsächlich nur zweimal geändert hat.
Zusammenfassung
Bei der Überprüfung von Prozessablaufregeln dürfen sich überlappende Alarmzählungen nicht als unabhängige Sonderereignisse interpretieren. Eine anhaltende Punktfolge auf einer Seite der Mittellinie stellt ein einzelnes Prozesssignal dar, unabhängig davon, wie viele sich überlappende Regelfenster erkannt werden. Die relevante Untersuchungseinheit ist der Prozessablauf oder die Sprungänderung, nicht jeder einzelne Alarm innerhalb des Ablaufs. Daher sollten Alarmzählungen zu eindeutigen Sonderereignissen zusammengefasst werden, die durch den Beginn und das Ende jeder zusammenhängenden, nicht zufälligen Sequenz definiert sind.