Le test d'exécution personnalisé 2 peut être configuré de 7 à 11. Supposons que vous le paramétriez sur 7 et que vous ayez 7 points plus 11 autres points, tous situés sous la ligne centrale. Pourquoi l'écran de processus fonctionne-t-il ?
1) Enregistrer 11 comme nombre d'alarmes, alors qu'en réalité il n'y a qu'un seul changement de régime.
2) Il ne devrait enregistrer que 1, puisqu'il n'y a qu'un seul changement affectant les points 7 et 11. Vous n'allez pas examiner les 18 éléments, mais seulement identifier ce qui a changé une seule fois.
3) Donc, s'il y a deux changements d'étape, avec la configuration actuelle, vous pourriez potentiellement avoir plus de 20 alarmes alors qu'en réalité le processus n'a changé que deux fois.
Résumé
Pour le contrôle des règles de fonctionnement, les comptages d'alarmes qui se chevauchent ne doivent pas être interprétés comme des événements de cause spéciale indépendants. Une séquence continue de points d'un côté de la ligne centrale représente un signal de processus unique, quel que soit le nombre de fenêtres de règles qui se chevauchent. L'unité d'investigation appropriée est le cycle de fonctionnement ou le changement d'étape, et non chaque alarme individuelle générée au sein de ce cycle. Par conséquent, les comptages d'alarmes doivent être regroupés en événements de cause spéciale uniques, définis par le début et la fin de chaque séquence continue non aléatoire.