JMP 라이브 동적 관리 차트 한계 - 분류JMP의 이 '기능'을 우회하는 방법을 도저히 모르겠습니다.

보고서에 동적 관리도 한계값이 계산되어 있는데, 이 값을 기준으로 우선순위를 정해야 합니다. 하지만 JMP Live에서는 이 기능이 지원되지 않습니다. 왜 지원되지 않는지 궁금합니다.
물론 매번 계산이 되고 일부 프로세스는 불안정할 수 있지만, 만약 제 프로세스에 문제가 생겨 엔지니어에게 알릴 방법이 필요하다면 어떻게 해야 할까요? 좋은 아이디어 있으신 분 계신가요?
Outline Box("Control Chart — UTS",
Control Chart Builder(
Data Table(dtSub),
Size(800, 600),
Show Two Shewhart Charts(1),
Show Control Panel(0),
Show Limit Summaries(0),
Variables(Y(:UTS), Subgroup(:HN), Subgroup(:SN, Position(1))),
Customize Tests(Test 2(11, "2")),
Customize Tests(Test 3(5, "3")),
Chart(Points(Statistic("Individual")),
Limits(
Show Center Line(0),
Show Lower Limit(0),
Show Upper Limit(0)
),
Warnings(Test 2(1), Test3(1))
),
SendToReport(
Dispatch({}, "UTS", ScaleBox, {
Add Ref Line(uclUTS, "Solid", "Red", Eval Insert("UCL = ^Char(Round(uclUTS, 2))^"), 2),
Add Ref Line(lclUTS, "Solid", "Red", Eval Insert("LCL = ^Char(Round(lclUTS, 2))^"), 2),
Add Ref Line(meanUTS, "Dashed", "Blue", Eval Insert("Mean = ^Char(Round(meanUTS, 2))^"), 1)
})
)
)
), Edit (jthi): added jsl formatting and fixed spacing
자동화 및 스크립팅데이터 탐색 및 시각화품질 및 공정 엔지니어링제목: JMP Live 동적 관리 차트 한계 - 초기 검토안녕하세요 @MarkovGemsbok85 님 ,
이 문제를 분석해 볼 수 있도록 데이터 세트를 보내주시겠습니까?
제 생각에는 LCL, UCL의 위치 때문일 수도 있습니다. '차트' 옵션 안에 추가하고 '삽입 평가'를 사용하지 않으면 값이 업데이트될 때마다 평가될 것입니다.
다음은 태블릿 생산 데이터셋을 사용한 예시입니다. 제한 명령의 위치를 어떻게 변경했는지 확인할 수 있습니다.
dt=current datatable();
uclUTS=80;
lclUTS=50;
meanUTS=65;
Control Chart Builder(
Data Table(dt),
Size(800, 600),
Show Two Shewhart Charts(1),
Show Control Panel(0),
Show Limit Summaries(0),
Variables(Y(:Dissolution), Subgroup(:Screen Size), Subgroup(:Lactose Supplier, Position(1))),
Customize Tests(Test 2(11, "2")),
Customize Tests(Test 3(5, "3")),
Chart(Points(Statistic("Individual")),
Limits(
Show Center Line(1),
Show Lower Limit(1),
Show Upper Limit(1)
),
Warnings(Test 2(1), Test3(1)),
Set Control Limits({UCL(Round(uclUTS, 2)), LCL(Round(lclUTS, 2)), Mean(Char(Round(meanUTS, 2)))})
),
);
제목: JMP Live 동적 관리 차트 한계 - 초기 검토안녕하세요 @MarkovGemsbok85 님 ,
"보고서에 동적 관리도 한계값이 계산되어 있는데, 이 값을 기준으로 문제를 분류해야 합니다. 하지만 JMP Live에서는 이 기능이 지원되지 않습니다. 왜 지원되지 않는지 궁금합니다."
고정된 관리 한계가 없으면 새로운 데이터로 인해 관리 한계가 쉽게 위아래로 변동되어 관리도 경고 테스트가 실패하기 시작하거나 실패하지 않게 될 수 있습니다. 경고 목록은 불안정할 수 있으며, 매일 또는 매시간 변경될 수 있습니다.
저희는 JMP Live에서 그러한 상황에 대한 환자 분류 결정을 내리는 것이 많은 사용자에게 혼란과 불편함을 초래할 수 있다고 판단했습니다. 따라서 최대한 많은 사용자에게 가장 안전한 방식으로 소프트웨어가 반응하도록 만들어야 했습니다. 이것이 바로 "정적 제어 한계 없이는 환자 분류를 수행하지 않음"이라는 규칙을 추가한 이유입니다.
@Ben_BarrIngh 님의 스크립트에서 볼 수 있듯이, 정적 제어 제한을 지정하는 한 가지 방법은 JSL을 사용하는 것입니다. 또 다른 방법은 열 속성을 사용하는 것입니다. 마지막으로, 별도의 제한 파일에 정적 제어 제한을 지정할 수도 있습니다.
지금으로서는 고정된 제한값을 원하지 않으시는 것 같네요. 충분히 이해합니다. 현재 프로세스가 어떤 상황에 적합한지 잘 알고 계시니까요! 하지만 엔지니어들과 협업하기 위해 JMP Live의 문제 해결 기능을 사용하고 싶으신 것 같습니다. 안타깝게도 현재로서는 해당 기능을 사용하실 수 없습니다.
하지만 "@멘션" 기능을 활용하는 것도 하나의 방법입니다. JMP Live 보고서의 댓글에 "@를 입력하고 다른 사용자의 이름을 입력하기 시작하세요. 멘션하려는 사용자를 클릭하면 해당 사용자에게 JMP Live 알림이 전송됩니다. 이렇게 하면 엔지니어에게 조사해 주기를 바라는 경고를 알릴 수 있습니다. 물론 이 방법은 엔지니어가 해당 경고로 바로 이동하여 상태/메모를 직접 변경할 수 있는 알림 기능 등 트리아지 기능에서 제공하는 유용한 기능들을 제공하지는 않습니다. 따라서 엔지니어가 필요한 정보를 더 잘 이해할 수 있도록 댓글에 더 자세한 내용을 포함해야 할 수도 있습니다.
정적 제어 제한을 지원하는 방향으로 프로세스가 발전할 때까지, 이 "@멘션" 해결 방법이 임시방편으로 도움이 될까요?
제목: JMP Live 동적 관리 차트 한계 - 초기 검토설정된 관리 한계선을 수정하여 문제를 해결할 수 있었습니다. 정말 감사합니다!