管理図ビルダーでは、タイムスタンプ列の場合はX軸またはサブグループゾーンを許可して、ユーザーが標準のSPCチャートのようにスケールされた時間または均等間隔のポイントを切り替えることができるようにします。このウィッシュリストへのリクエストのきっかけは何ですか?管理図ビルダーは、JMP18の時点でも、サブグループを文字の場合はデフォルトで英数字順に並べます。「ロットID」などのサブグループ項目は、実際のタイムスタンプとは異なる英数字順に並んでいる場合があります。タイムスタンプを数値として使用すると順序は正しくなりますが、タイムスタンプのスケールが変更されるため、過去の典型的なSPCチャートのように点が順番に並んでいるのではなく、点が重なり合ってしまうことがあります。タイムスタンプを文字に変更すると、この日付/時刻形式を使用すると、タイムスタンプのAM/PMの部分が順番に並んでいなくなります。
例えば、このランダムデータでは、ロットIDは英数字順に並んでいます。しかし、実際に最初に稼働したロットは1月30日の9013108です。ロットIDを使ってCCBを作成しようとすると正しい順序にならず、タイムスタンプ列を使用するとデータが固まってしまうことがあります。
| ロットID |
時間 |
| 9013101 |
2021年1月31日午前2時50分16秒 |
| 9013102 |
2021年1月31日午前2時18分22秒 |
| 9013103 |
2021年1月31日 午後2時35分41秒 |
| 9013106 |
2021年1月31日午前0時45分53秒 |
| 9013107 |
2021年1月31日午前6時34分31秒 |
| 9013108 |
2021年1月30日 午後3時59分54秒 |
| 9013109 |
2021年1月31日午前5時49分05秒 |
| 9020104 |
2021年2月1日午前3時3分20秒 |
| 9020106 |
2021年1月31日 午後11時30分52秒 |
どのような改善をご希望ですか?タイムスタンプ列で、X軸のスケール(時間的なギャップを探すため)と連続プロットのどちらかを選択できるようにしてください。これは、従来のSPCチャートは時間順にプロットされますが、各ポイントは時間に合わせてスケールされず、連続的に追加されるためです。これにより、サンプリング数が多いときにデータポイントが重なって個々のポイントが見えにくくなったり、サンプリング数が少ないときに大きなギャップができたりするのを防ぎます。しかし、ユーザーはサンプルがどのようにサンプリングされたかを確認するために、これらのギャップを確認したい場合もあります。
このアイデアが重要なのはなぜでしょうか?管理図ビルダーはSPCチャート専用のプラットフォームであるため、時間やロット番号などのサブグループ軸を簡単に使用できるはずです。これにより、「値の順序を編集」や「行の順序レベル」を使用してタイムスタンプを順番にプロットする必要がなくなります。詳細については、ケース番号TS-00206416をご覧ください。
品質およびプロセスエンジニアリングRe: 管理図ビルダーでは、タイムスタンプ列の場合は x 軸またはサブグループ ゾーンを許可して、標準の SPC チャートのように、ユーザーがスケールされた時間または均等間隔のポイントを切り替えることができるようにします。@Vball247さん、こんにちは。ウィッシュリストへの追加ありがとうございます!JMP 19(今年後半にリリース予定)には、「サブグループで並べ替え」という赤い三角のメニューオプションが追加される予定です。これでご要望にお応えできるはずです(タイムスタンプ列のデータ型やモデリングタイプを変更する必要はなく、ロットID列の名義尺度または順序尺度のモデリングタイプで列プロパティとして「値の順序」を設定する必要もありません)。私はEA(アーリーアダプター)8リリースバージョンを使ってデモを行っていますが、新しい商用リリースが準備でき次第、同じように機能します。


ロットごとの時系列順 (時間順) に満足したら、X 軸設定に移動して「目盛りラベルを表示」オプションのチェックを外すことで、いつでも時間列の表示を「オフ」にすることができます。
これでご希望の結果が得られると存じますが、JMP 19 のコピーを入手したら、ぜひお気軽にテストしてください。ご質問やご不明な点がございましたら、 サポート@jmp.comまでお問い合わせください。
乾杯、
パトリック・ジュリアーノ
JMPテクニカルサポート
Re: 管理図ビルダーでは、タイムスタンプ列の場合は x 軸またはサブグループ ゾーンを許可して、標準の SPC チャートのように、ユーザーがスケールされた時間または均等間隔のポイントを切り替えることができるようにします。@Vball247 様、リクエストをご提出いただき、ありがとうございます。また、 @PatrickGiuliano 様、次期リリースで追加される機能について詳細なご回答をいただき、ありがとうございます。ステータスを「はい」に変更しましたので、しばらくお待ちください。機会があれば、アーリーアダプターリリースでぜひお試しください。JMP 19 のリリース前に、jmpbeta@jmp.com までフィードバックをお寄せください。
Re: 管理図ビルダーで、タイムスタンプ列の場合は x 軸またはサブグループ ゾーンを許可して、標準の SPC チャートのようにユーザーがスケールされた時間または均等間隔のポイントを切り替えることができるようにします - ステータスが変更されました: はい、引き続きご期待ください。Re: 管理図ビルダーで、タイムスタンプ列の場合は x 軸またはサブグループ ゾーンを許可して、標準の SPC チャートのようにスケールされた時間または均等間隔のポイントをユーザーが切り替えられるようにします - ステータスが「配信済み」に変更されました