控製圖警告 - 電子郵件大家好,
感謝您的支持,我現在對電子郵件部分有幾個問題。
1. 現在我可以透過電子郵件收到 JMP 的警告。 您能教我如何發送帶有警報文字的圖表(直接在電子郵件中顯示)嗎? 附上我的 JSL 文件。
2.我想使用相同的控制限,如何從控製圖中檢索控制限並保存在新表中。
謝謝
品質和工藝工程回覆:控制圖警告 - 電子郵件嗨傑德,
感謝您讓我知道嵌入圖像目前尚未準備好,我將填寫願望清單。
此外,我仍然無法從警報腳本發送帶有項目名稱的正確文件,您有機會查看文件 demo_wat.txt 嗎? 我做了很多嘗試並在 JMP 中搜尋所有相關內容,但它對我不起作用。 我真的需要你的幫助。
謝謝
回覆:控制圖警告 - 電子郵件我不知道在 JMP 中將圖像嵌入到電子郵件中的直接方法。 也許這將是一個好的願望清單項目?
回覆:控制圖警告 - 電子郵件嗨,克雷格,傑德,
抱歉,我剛放假回來,
在警報腳本中,你能教我如何直接用替換來顯示控製圖嗎? 直接在電子郵件中嵌入 html 檔案或 jpg 檔案。 那麼使用者不需要附加文件就可以直接看到圖表,可以嗎?
謝謝
回覆:控制圖警告 - 電子郵件
嗨克雷格,
是的,我都嘗試過|項目[i][1]| , |項目[i]|在我尋求幫助之前。
有機會再複習一下嗎? 我還上傳了數據表。
謝謝
回覆:控制圖警告 - 電子郵件嗨克雷格,
是的,我都嘗試過|項目[i][1]| , |項目[i]|在我尋求幫助之前。
有機會再複習一下嗎? 我還上傳了數據表。
謝謝
回覆:控制圖警告 - 電子郵件嗨克雷格,
是的,我都嘗試過|項目[i][1]| & |項目[i]|在我尋求幫助之前。
有機會再複習一下嗎? 我還上傳了數據表。
謝謝
回覆:控制圖警告 - 電子郵件嘗試
|項目[i][1]|
由於 ITEMS 是列表的列表,因此您需要內部列表的第一項才能取得字串。
回覆:控制圖警告 - 電子郵件嗨傑德,
抱歉遲到了,非常感謝您的回答,因此我正在採取後續步驟,這就是我遲到回覆的原因。
該代碼用於發送附帶的警報。
因為每個裝置上有超過 100 個項目,所以我想用項目名稱儲存文件,並將相應的文件傳送到電子郵件。 無法另存為一個文件名,某些項目將使用相同的文件,這會導致項目名稱與附件不符。
所以我閱讀了 jmp 討論並將其更改為 item[i]
但是,它不適用於我的 JSL(我已經研究了 JMP 討論中的所有帖子)。
您能否再次查看 JSL 以指出此處的錯誤?提前致謝。
除了附加選項之外,您是否知道我們是否可以在 qctest 的描述後面直接嵌入控製圖......意味著控製圖可以直接顯示在電子郵件中。
謝謝
回覆:控制圖警告 - 電子郵件嗨,麗春,
我無權存取您的數據,因此我尚未測試此腳本。 如果我理解正確,下面的腳本應該運行控製圖並保存/透過電子郵件發送失控點。 關鍵是添加程式碼以將圖表保存為警報腳本的一部分。
/*JMP STATISTICAL DISCOVERY LLC (“JMP”) PERMITS THE USE OF THIS COMPUTER SOFTWARE CODE (“CODE”) ON AN AS-IS BASIS AND AUTHORIZES YOU TO USE THE CODE SUBJECT TO THE TERMS LISTED HEREIN. BY USING THE CODE, YOU AGREE TO THESE TERMS. YOUR USE OF THE CODE IS AT YOUR OWN RISK. JMP MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NONINFRIGEMENT, AND TITLE, WITH RESPECT TO THE CODE.
You may use the Code solely as part of a software product you currently have licensed from JMP, JMP’s parent company SAS Institute Inc. (“SAS”), or one of JMP’s or SAS’s subsidiaries or authorized agents (the “Software”), and not for any other purpose. The Code is designed to add functionality to the Software but has not necessarily been tested. Accordingly, JMP makes no representation or warranty that the Code will operate error-free. JMP is under no obligation to maintain, support, or continue to distribute the Code.
Neither JMP nor its licensors shall be liable to you or any third-party for any general, special, direct, indirect, consequential, incidental, or other damages whatsoever arising out of or related to your use or inability to use the Code, even if JMP has been advised of the possibility of such damages. Except as otherwise provided above, the Code is governed by the same agreement that governs the Software. If you do not have an existing agreement with JMP or SAS governing the Software, you may not use the Code.
JMP and all other JMP Statistical Discovery LLC product or service names are registered trademarks or trademarks of JMP Statistical Discovery LLC in the USA and other countries. ® indicates USA registration. Other brand and product names are registered trademarks or trademarks of their respective companies.
*/
//Control Chart with alarm
cc = Control Chart Builder( //<--assign object reference for saving later
Show Two Shewhart Charts( 0 ),
Show Control Panel( 0 ),
Variables( Subgroup( :LOTID ), Subgroup( :WFID, Position( 1 ) ), Y( :ALUCAP_BAR_RES, :B1_MAZE_RS, :B2_MAZE_RS, :BETAVPNP06, ) ),
Chart(
Points( Statistic( "Average" ) ),
Limits( Sigma( "Levey Jennings" ) ),
Get Limits( "C:\Users\rliu01\Downloads\control limit.jmp" ),
Warnings( Test 1( 1 ), Test 5( 1 ) )
),
Alarm Script(
If( Date Difference( :DATE[qc_sample], Today(), "day" ) < 90,
cc << save presentation("C:\Users\rliu01\Desktop\demo10.pptx" ); //<--insert saving portion here
Mail(
"lichun.liu@latticesemi.com",
"Warning ",
Substitute(
"WAT SPC for test ^QCTEST in PCM ^QCCOL,
PRODUCT ^QCPRODUCT,
LOT ^QCLOT,
WF ^QCWF,
DATE ^QCDATE.",
"^QCTEST", Char( qc_test ),
"^QCCOL", qc_col,
"^QCPRODUCT", Char( :PRODUCT[qc_sample] ),
"^QCLOT", Char( :LOTID[qc_sample] ),
"^QCWF", Char( :WFID[qc_sample] ),
"^QCDATE", Char( :DATE[qc_sample] ),
),
"C:\Users\rliu01\Desktop\demo10.pptx",
)
)
)
);
回覆:控制圖警告 - 電子郵件嗨傑德,
我在討論中引用了與附加/電子郵件/控製圖相關的所有主題。
現在我將其分為兩部分,第一部分是保存文件,第二部分是發送電子郵件警報。
可以來嗎? 實際上,我只想收到僅帶有警報控製圖的警報電子郵件(警告項目與控製圖匹配)而不是完整的項目,實際上我計劃啟用超過100個項目,您能給我一些嗎
附上我的 JSL 文件。
想法。
謝謝
回覆:控制圖警告 - 電子郵件嗨傑德,
再次感謝您的幫忙。 我閱讀了您提供的鏈接,並從該討論中搜索了答案,我自己找不到答案。 問題是我不知道如何將警報和電子郵件(單張圖片或日記中的位置)結合起來。 您能否查看 jsl 檔案並提供協助。
謝謝
回覆:控制圖警告 - 電子郵件這些帖子可能會有所幫助:
https://community.jmp.com/t5/Discussions/Automate-emails-to-send-graphs/td-p/18251
https://community.jmp.com/t5/Discussions/Using-JSL-to-send-emails/td-p/231248/page/2
回覆:控制圖警告 - 電子郵件大家好,
我真的需要幫助。
在我的jsl檔案中,將產生多個graph_control圖表,
現在我可以透過 JMP 團隊的支援接收警報文本,我可以再次請求您幫助將相應的控製圖(圖中)也調用到電子郵件嗎?
如果這不起作用,也請告訴我
謝謝,
回覆:控制圖警告 - 電子郵件大家好,
我正在尋求幫助。
在JMP的支援下,現在我可以接收電子郵件警報,現在我想用警報文字呼叫對應的SPC警報控製圖。 您能否查看 JSL 文件並與我分享您的想法如何做到這一點。
謝謝
回覆:控制圖警告 - 電子郵件大家好,
可能我的描述不清楚,在警報功能中我想接收警報文字以及控制圖。 有人知道該怎麼做嗎?請與我分享您的想法。
謝謝。