ネルソンルール番号 3 を使用した管理図こんにちは、みんな、
元気にしていることを願います。
管理図に位相がある場合のネルソン則3番に関する管理図について質問です。
管理図のフェーズに中断がある場合でも、ネルソン ルール n°3 を有効にする方法はありますか (スクリーンショットを参照)。

実際には、連続して 9 つ以上の点が平均より上にあり、ネルソン ルール n°3 は有効になっていません。 管理図のフェーズ全体でこれを有効にする方法はありますか?
ご協力ありがとうございます。良い一日をお過ごしください。
ジャン
品質およびプロセスエンジニアリングRe: ネルソン ルール n°3 を使用した管理図フェーズ変数が指定されている場合、各テストのカウントは各フェーズの開始時にリセットされます。この情報は、次のページのドキュメントに記載されています。
オプション パネルと右クリック チャート オプション (jmp.com)
Re: ネルソン ルール n°3 を使用した管理図申し訳ありませんが、私はシミュレートされたデータを扱っていませんが、実際のデータではないため、JMP データ テーブルを添付していただければ、「私たち」が問題や考えられる解決策を検討することができます。 各フェーズ内で 6 が連続していないようです。 そして、ここでも、示されている管理限界では平均値を求めることはできません。
テスト 3
|
6 つのポイントが連続して着実に増加または減少しています (チャート上のどこでも)
|
おそらくルール 2 が必要でしょう。
テスト2
|
ゾーン C 以降の片側 (上または下) に連続 9 点
|
工程平均値の変化を検出します。
|
ルールの説明については、次のとおりです。
https://www.jmp.com/support/help/en/16.2/?os=mac&source=application#page/jmp/options-panel-and-rightclick-chart-options.shtml#ww1108716
Re: ネルソン ルール n°3 を使用した管理図こんにちは、
実際、これらのデータは私の問題を提示するためにシミュレートされています(連続して平均より高いデータポイントが9つ以上ある):)
ルール番号 3 を有効にしました。 管理図にフェーズを適用しないと、ルール番号 3 が有効になります。 ただし、フェーズが管理図に適用される場合、ルールはアクティブ化されません (スクリーンショットを参照)。


私の質問は、管理図にフェーズを設定し、ルール番号 3 をアクティブにする方法はあるのかということです。 私の理解では、管理図に適用されたフェーズでは 2 つのフェーズ (過去と現在) の間に不連続性があり、ルール n°3 は有効になっていないと考えられます。
Re: ネルソン ルール n°3 を使用した管理図ジャン、
あなたが何をしたか、またはグラフをどのように処理したかを確認するためのデータテーブルが明らかにありませんが、何かが間違っています。 緑色の線 (平均だと思います) は管理限界内の中心にありません。 どのようにしてこの問題を理解したのかはわかりませんが、Western Electric のルールについて議論する前に、この問題を解決する必要があります。
これを理解したら、IMR チャートを作成した後、チャートの横にある赤い三角形を選択して [テスト] まで下にスクロールすると、任意のテストをオンまたはオフにできます。 または、環境設定 (「環境設定」>「プラットフォーム」>「管理図」) で設定することもできます。