Cartes de contrôle Cumulative Sum (CUSUM) vous permettent de détecter de petits décalages dans un processus. Ils sont utiles pour détecter les changements qui se produisent dans le temps, comme une dérive progressive, et qui ne s'accompagnent pas nécessairement d'un changement soudain.Cet article détaille les nouvelles fonctionnalités des cartes de contrôle CUSUM disponibles dans JMP 16 .
Test au-delà des limites et scripts d'alarme
La carte de contrôle CUSUM existante permettait de visualiser facilement lorsque les points dépassaient les limites. Cependant, il n'y avait pas de moyen simple de prendre des mesures supplémentaires avec ces informations. JMP 16 introduit deux nouvelles options : Test au-delà des limites et Scripts d'alarme.
Exécutez ce qui suit pour un exemple :
dt=Open("$SAMPLE_DATA/Quality Control/Engine Temperature Sensor.jmp");
obj=dt<<RUN script=""></RUN>
Notez qu'il y a des points qui dépassent les limites de contrôle. Dans le triangle rouge à côté de CUSUM Control Chart – Y, sélectionnez « Alarm Script ». Les scripts d'alarme vous permettent d'écrire et d'exécuter un script qui indique quand les données échouent aux tests de causes spéciales. Les résultats peuvent être écrits dans le journal ou prononcés à voix haute, et il existe une option pour inclure une explication de la raison pour laquelle le test a échoué. Vous pouvez également envoyer les résultats vers un e-mail ou un fichier.

L'option par défaut est « Écrire avec explication ». Cela écrira les échecs de test et une explication des échecs de test dans le journal. Cliquez sur OK pour choisir cette option.
Dans le triangle rouge à côté de CUSUM Control Chart – Y, sélectionnez « Test Beyond Limits ». Cela provoque le marquage des points qui dépassent les limites de contrôle.

De plus, les informations suivantes seront écrites dans le journal depuis que nous avons activé l'option Script d'alarme.
« Hors contrôle pour le test 15 dans la colonne Y de l'échantillon 39.
Hors contrôle pour le test 15 de la colonne Y de l'échantillon 40.
Hors contrôle pour le test 15 de la colonne Y de l'échantillon 43.
Hors contrôle pour le test 15 de la colonne Y de l'échantillon 44.
Hors contrôle pour le test 15 de la colonne Y de l'échantillon 45.
Hors contrôle pour le test 15 de la colonne Y de l'échantillon 46.
Hors contrôle pour le test 15 de la colonne Y de l'échantillon 47.
Hors contrôle pour le test 15 de la colonne Y de l'échantillon 48.
Hors contrôle pour le test 15 de la colonne Y de l'échantillon 49.
Hors contrôle pour le test 15 de la colonne Y de l'échantillon 50. »
Afficher la région exclue
Afficher la région exclue spécifie que les sous-groupes qui sont entièrement exclus sont affichés sur l'axe horizontal dans la carte de contrôle CUSUM.Cette option n'est applicable que lorsqu'une variable X est spécifiée.
Pour voir un exemple, exécutez la JSL suivante pour ouvrir la table de données d'exemple Oil1 Cusum et exclure les lignes 33-40.
dt=Open("$SAMPLE_DATA/Quality Control/Oil1 Cusum.jmp");
dt<<SELECT rows=""></SELECT>
Sélectionnez Analyse->Qualité et processus->Carte de contrôle->Carte de contrôle CUSUM.Notez la nouvelle option en bas à gauche pour « Afficher la région exclue ».Cette option est désactivée par défaut.Dans les versions précédentes de JMP, les points exclus s'affichaient toujours sur les cartes de contrôle CUSUM (sauf s'ils étaient également masqués).
Spécifiez le poids comme Y.Spécifiez l'heure comme X.Cliquez sur OK.

Notez que les sous-groupes 9 et 10 (Exclus) ne sont pas représentés sur le graphique.
Tableau d'accord
L'option Tune Chart affiche un contrôle qui vous permet de définir une plage acceptable pour la variable Y (signification pratique). Ceci est particulièrement utile lorsque l'intervalle de test est plus fréquent, ce qui peut entraîner une durée moyenne pratique beaucoup plus courte.
Par exemple, exécutez la commande suivante :
dt=Open("$SAMPLE_DATA/Quality Control/Oil2 Cusum.jmp");
obj=dt<<CUSUM control="" chart=""></CUSUM>
Dans le triangle rouge à côté de CUSUM Control Chart – weight, sélectionnez Tune Chart. Vous pouvez utiliser le curseur ou les zones d'édition des nombres pour définir des valeurs acceptables connues. Réglez le minimum à 8,05 et le maximum à 8,15.

Cliquez sur Terminé. La valeur de k passe de 0,5 à 2,1756. Comme nous n'utilisons pas l'option des unités de données, cette valeur est calculée comme (Maximum-Minimum)/2/sigma. Si nous utilisions l'option des unités de données, cette valeur serait calculée comme (Maximum-Minimum)/2.
La version 16 a introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités pour les cartes de contrôle CUSUM. Les nouvelles fonctionnalités sont
- Test au-delà des limites et script d'alarme
- Afficher la région exclue
- Tableau d'accord