Regelkarten-Generator ist ein interaktiver Arbeitsbereich, mit dem Sie Prozessschwankungen überwachen können. In diesem Blogbeitrag werden die neuen Funktionen beschrieben, die für Control Chart Builder in eingeführt wurden JMP 16 die sich speziell mit Tests und Alarmen befassen. Weitere neue Funktionen des Control Chart Builder, die sich nicht mit Tests oder Alarmen befassen, finden Sie in meinem vorherigen Blogbeitrag JMP 16 neue Funktionen im Control Chart Builder – Teil 1 .
Einseitige Diagramme mit einseitigen Alarmen
Einseitige Diagramme werden häufig mit Attributkontrolldiagrammen verwendet. Wenn die Anzahl der Fehler hoch ist, soll ein Alarm angezeigt werden. Wenn umgekehrt die Anzahl der Fehler gering ist, soll kein Alarm angezeigt werden. Geringe Mängel sind gut. Die Option „Grenzen anzeigen“ wurde durch „Obere Grenze anzeigen“ und „Untere Grenze anzeigen“ ersetzt. Wenn ein Grenzwert deaktiviert ist (entweder der obere oder der untere), lösen die mit dem ausgeblendeten Grenzwert verbundenen Tests, die ausschließlich für die Grenzwerte gelten (Test über die Grenzwerte hinaus und Test 1), keinen Alarm aus.
Führen Sie als Beispiel Folgendes aus:
dt=New Table( "C Chart Data",
Add Rows( 20 ),
New Column( "Subgroup",
Numeric,
"Continuous",
Format( "Best", 12 ),
Set Values(
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]
)
),
New Column( "Subgroup Size",
Numeric,
"Continuous",
Format( "Best", 12 ),
Set Values(
[59, 57, 43, 54, 58, 52, 51, 62, 48, 46, 55, 52, 58, 55, 55, 53, 51, 61,
55, 57]
)
),
New Column( "Defects",
Numeric,
"Continuous",
Format( "Best", 12 ),
Set Values(
[110, 101, 94, 101, 53, 93, 132, 104, 121, 118, 112, 91, 98, 92, 126,
122, 112, 97, 115, 90]
)
)
);
obj=dt<<CONTROL chart="" builder=""></CONTROL>
Dieser Code erstellt eine Datentabelle und die zugehörige C-Karte mit aktivierten Western Electric Tests.
Beachten Sie, dass es einen Punkt gibt, der unter die markierte untere Kontrollgrenze fällt. Das Unternehmen befürchtet nicht, dass die Anzahl der Mängel niedrig ist. Sie möchten nicht benachrichtigt werden, wenn die Fehlerzahl unter die untere Kontrollgrenze fällt. Um dieses Problem zu lösen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Systemsteuerung (unten links) für „Untergrenze anzeigen“.

Die untere Kontrollgrenze wird aus dem Diagramm entfernt. Der Punkt, der den unteren Grenzwert unterschreitet, wird nicht mehr markiert.
Zonen, Schattenzonen und Alarme für Einzelpersonen in Gruppen-Standardabweichungsdiagrammen
In früheren Versionen von JMP stellte Control Chart Builder die Testoptionen „Zonen“, „Schattenzonen“ oder „Alarm“ für Einzelpersonen in Gruppen-Standardabweichungsdiagrammen nicht bereit. Diese wurden zu JMP 16 hinzugefügt.
Um ein Beispiel anzuzeigen, führen Sie Folgendes aus:
dt=Open("$SAMPLE_DATA/Quality Control/Coating.jmp");
obj=dt<<CONTROL chart="" builder=""></CONTROL>
Der obige Code öffnet die Beispieldatentabelle „Coating“ und erstellt ein Diagramm „Individuell auf Gruppen-Std.-Abw.“ und „Gleitender Bereich auf Gruppen-Std.-Abw.“ Wenn Sie mit der rechten Maustaste in dieses Diagramm klicken, werden mehrere neue Optionen angezeigt. Die Optionen „Zonen“ und „Schattenzonen“ wurden zum Menü „Grenzwerte“ hinzugefügt. „Tests anpassen“, „Tests“ und „Westgard-Regeln“ wurden zum Menü „Warnungen“ hinzugefügt.

Wählen Sie die Optionen „Zonen“, „Schattenzonen“ und „Tests“ > „Alle Tests“.

Beachten Sie, dass keine Punkte markiert wurden, da es für diese Daten keine Verstöße gegen den Western Electric-Test gab.
Testen Sie ausgeschlossene Untergruppen
Manchmal sind Sie möglicherweise nicht daran interessiert, ausgeschlossene Beobachtungen als Testverstöße zu kennzeichnen. Es wurde eine neue Option namens „Ausgeschlossene Untergruppen testen“ hinzugefügt. Standardmäßig ist diese Option aktiviert, sodass sie mit früheren Versionen von JMP übereinstimmt.
Führen Sie die folgende JSL aus, um ein Beispiel anzuzeigen:
dt=Open("$SAMPLE_DATA/Quality Control/Washers.jmp");
dt<<SELECT rows=""></SELECT>
Dieser Code öffnet die Beispieldatentabelle für Unterlegscheiben und schließt die 9 aus Th Zeile der Datentabelle. AP Chart wird dann mit aktivierten Western Electric Tests erstellt. Beachten Sie, dass es zwei Verstöße gegen Test 1 gibt. Die 2 nd Der Verstoß gegen Test 1 betrifft den ausgeschlossenen Punkt.
Deaktivieren Sie im roten Dreieck neben Control Chart Builder die Option „Ausgeschlossene Untergruppen testen“.

Beachten Sie, dass nur ein Punkt als Verstoß gegen Test 1 gekennzeichnet ist. Der zweite Punkt wird nicht mehr markiert, da diese Beobachtung ausgeschlossen wurde und wir „Ausgeschlossene Untergruppen testen“ deaktiviert haben. Diese Option wurde auch zu den Control Chart Builder-Einstellungen hinzugefügt.
Verbesserungen des Alarmskript-Dialogs
Das Dialogfeld „Alarmskript“ wurde für JMP 16 überarbeitet. Sie finden diese Option, indem Sie auf das rote Dreieck neben „Control Chart Builder“ klicken (nachdem Sie einen Bericht erstellt haben) und „Alarmskript“ auswählen.

Oben im Dialogfeld wurde Text hinzugefügt, der die Verwendung dieser Funktionen beschreibt. Die Standardauswahl wurde von „In Protokoll schreiben“ in „Mit Erklärung schreiben“ geändert. Drei neue Auswahlmöglichkeiten wurden hinzugefügt: „In Datei schreiben“, „E-Mail“ und „Keine“. Das Beispielskript für „In Datei schreiben“ schreibt die Testfehler in eine Datei in Ihrem TEMP-Ordner namens test log.txt. Das Beispielskript für E-Mail sendet bei jedem festgestellten Testfehler eine E-Mail. Die Option „Keine“ schaltet die Alarmskripte im Wesentlichen aus.
Zusätzlich wurde eine neue reservierte Variable ^QCPHASE erstellt. Diese Variable kann verwendet werden, um Phaseninformationen für Ihre Testfehler zu erhalten. Diese neue reservierte Variable ist in den Beispielskripten „Write to Log“ und „E-Mail“ zu sehen.
Folgende neue Funktionen für Tests und Alarme wurden in Version 16 für Control Chart Builder eingeführt:
- Einseitige Diagramme mit einseitigen Alarmen
- Zonen, Schattenzonen und Alarme für Einzelpersonen in Gruppen-Standardabweichungsdiagrammen
- Testen Sie ausgeschlossene Untergruppen
- Verbesserungen des Alarmskript-Dialogs
Weitere neue Funktionen für Control Chart Builder in JMP 16, die in meinem ausführlich beschrieben wurden vorheriger Blogbeitrag sind wie folgt:
- Grenzwertbeschriftungen anzeigen
- KSigma
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Optionen „Ortskarte entfernen“ und „Ausbreitungskarte entfernen“.
- Diagrammabstand
- Untergruppenrolle für Levey-Jennings-Charts