관리도 작성기 프로세스 변화를 모니터링할 수 있는 대화형 작업 공간입니다. 이 블로그 게시물에서는 관리도 작성기에 도입된 새로운 기능에 대해 자세히 설명합니다. JMP 16 특히 테스트 및 경보를 처리합니다. 테스트나 경보를 처리하지 않는 다른 새로운 관리도 작성기 기능을 보려면 이전 블로그 게시물을 참조하세요. 관리도 작성기의 JMP 16 새로운 기능 – 1부 .
단방향 경보가 있는 단방향 차트
단면 차트는 계수형 관리 차트와 함께 자주 사용됩니다. 결함 수가 많으면 경보가 표시되기를 원합니다. 반대로 결함 수가 적은 경우에는 경보가 표시되지 않도록 할 수 있습니다. 결함이 적은 것이 좋습니다. "한계 표시" 옵션이 "상한 표시" 및 "하한 표시"로 대체되었습니다. 하나의 한계가 꺼지면(상한 또는 하한) 한계에만 적용되는 숨겨진 한계와 연관된 테스트(한계를 초과하는 테스트 및 테스트 1)는 경보를 울리지 않습니다.
예를 들어 다음을 실행하십시오.
dt=New Table( "C Chart Data",
Add Rows( 20 ),
New Column( "Subgroup",
Numeric,
"Continuous",
Format( "Best", 12 ),
Set Values(
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]
)
),
New Column( "Subgroup Size",
Numeric,
"Continuous",
Format( "Best", 12 ),
Set Values(
[59, 57, 43, 54, 58, 52, 51, 62, 48, 46, 55, 52, 58, 55, 55, 53, 51, 61,
55, 57]
)
),
New Column( "Defects",
Numeric,
"Continuous",
Format( "Best", 12 ),
Set Values(
[110, 101, 94, 101, 53, 93, 132, 104, 121, 118, 112, 91, 98, 92, 126,
122, 112, 97, 115, 90]
)
)
);
obj=dt<<CONTROL chart="" builder=""></CONTROL>
이 코드는 Western Electric Tests가 활성화된 데이터 테이블과 관련 C 차트를 생성합니다.
표시된 관리 하한보다 낮은 점이 있다는 점에 유의하세요. 회사는 낮은 결함 수에 관심이 없습니다. 그들은 결함 개수가 관리 하한 아래로 떨어질 때 알림을 받고 싶어하지 않습니다. 이 문제를 해결하려면 제어판(왼쪽 아래)에서 "하한 표시" 확인란을 선택 취소하세요.

관리 하한이 그래프에서 제거됩니다. 하한값 아래로 떨어지는 지점은 더 이상 플래그가 지정되지 않습니다.
그룹 표준 편차 차트의 개인에 대한 구역, 그늘 구역 및 경보
이전 버전의 JMP에서는 관리도 작성기가 그룹 표준 편차 차트의 개인에 대한 영역, 음영 영역 또는 경보 테스트 옵션을 제공하지 않았습니다. JMP 16에는 이러한 기능이 추가되었습니다.
예시를 보려면 다음을 실행하세요.
dt=Open("$SAMPLE_DATA/Quality Control/Coating.jmp");
obj=dt<<CONTROL chart="" builder=""></CONTROL>
위의 코드는 코팅 샘플 데이터 테이블을 열고 그룹 표준 편차에 개인 및 그룹 표준 편차 차트에 이동 범위를 생성합니다. 이 그래프 내부를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 몇 가지 새로운 옵션이 제공됩니다. 영역 및 음영 영역 옵션이 제한 메뉴에 추가되었습니다. 테스트 사용자 정의, 테스트 및 Westgard 규칙이 경고 메뉴에 추가되었습니다.

영역, 음영 영역 및 테스트->모든 테스트 옵션을 선택합니다.

이 데이터에 대한 Western Electric 테스트 위반이 없었기 때문에 플래그가 지정된 포인트가 없습니다.
제외된 하위 그룹 테스트
때로는 제외된 관찰을 테스트 위반으로 표시하는 데 관심이 없을 수도 있습니다. 제외된 하위 그룹 테스트라는 새로운 옵션이 추가되었습니다. 기본적으로 이 옵션은 이전 버전의 JMP와 일치하도록 켜져 있습니다.
예제를 보려면 다음 JSL을 실행하세요.
dt=Open("$SAMPLE_DATA/Quality Control/Washers.jmp");
dt<<SELECT rows=""></SELECT>
이 코드는 Washers 샘플 데이터 테이블을 열고 9를 제외합니다. 일 데이터 테이블의 행. 그러면 Western Electric Tests가 켜진 상태에서 AP 차트가 생성됩니다. 두 가지 테스트 1 위반이 있습니다. 2 nd 테스트 1 위반은 제외된 점에 대한 것입니다.
관리도 작성기 옆의 빨간색 삼각형에서 제외된 하위 그룹 테스트 옵션을 선택 취소합니다.

테스트 1 위반으로 플래그가 지정된 점은 단 하나입니다. 이 관측치가 제외되었고 제외된 하위 그룹 테스트가 꺼졌기 때문에 두 번째 점은 더 이상 플래그가 지정되지 않습니다. 이 옵션은 제어 차트 작성기 기본 설정에도 추가되었습니다.
경보 스크립트 대화상자 개선
JMP 16에서는 경보 스크립트 대화 상자가 전면적으로 개선되었습니다. (보고서 생성 후) 제어 차트 빌더 옆에 있는 빨간색 삼각형을 클릭하고 알람 스크립트를 선택하면 이 옵션을 찾을 수 있습니다.

이러한 기능을 사용하는 방법을 설명하는 텍스트가 대화 상자 상단에 추가되었습니다. 기본 선택이 로그에 쓰기에서 설명과 함께 쓰기로 변경되었습니다. "파일에 쓰기", "이메일" 및 "없음"이라는 세 가지 새로운 선택 항목이 추가되었습니다. 파일에 쓰기의 예제 스크립트는 test log.txt라는 TEMP 폴더의 파일에 테스트 실패를 기록합니다. 이메일의 예제 스크립트는 발생한 각 테스트 실패에 대해 이메일을 보냅니다. 없음 옵션은 본질적으로 경보 스크립트를 끕니다.
또한 새 예약 변수가 ^QCPHASE로 생성되었습니다. 이 변수는 테스트 실패에 대한 단계 정보를 얻는 데 사용될 수 있습니다. 이 새로운 예약된 변수는 로그에 쓰기 및 이메일 샘플 스크립트에서 볼 수 있습니다.
Control Chart Builder 버전 16에 도입된 테스트 및 경보에 대한 새로운 기능은 다음과 같습니다.
- 단방향 경보가 있는 단방향 차트
- 그룹 표준 편차 차트의 개인에 대한 구역, 그늘 구역 및 경보
- 제외된 하위 그룹 테스트
- 알람 스크립트 대화상자 개선
JMP 16의 관리도 작성기에 대한 기타 새로운 기능은 내 문서에 자세히 설명되어 있습니다. 이전 블로그 게시물 다음과 같다:
- 한계 라벨 표시
- KSigma
- 위치 차트 제거 및 분산 차트 제거 마우스 오른쪽 버튼 클릭 옵션
- 그래프 간격
- Levey Jennings 차트의 하위 그룹 역할