Générateur de cartes de contrôle est un espace de travail interactif qui vous permet de surveiller les variations de processus. Cet article de blog détaille les nouvelles fonctionnalités introduites pour Control Chart Builder dans JMP 16 qui traitent spécifiquement des tests et des alarmes. Pour voir d'autres nouvelles fonctionnalités de Control Chart Builder qui ne traitent pas de tests ou d'alarmes, veuillez consulter mon précédent article de blog Nouvelles fonctionnalités de JMP 16 dans Control Chart Builder - partie 1 .
Graphiques unilatéraux avec alarmes unilatérales
Les graphiques unilatéraux sont fréquemment utilisés avec les graphiques de contrôle d'attributs. Si le nombre de défauts est élevé, vous souhaitez qu'une alarme s'affiche. A l'inverse, si le nombre de défauts est faible, vous ne souhaitez pas qu'une alarme s'affiche. Les défauts faibles sont bons. L'option «Afficher les limites» a été remplacée par «Afficher la limite supérieure» et «Afficher la limite inférieure». Si une limite est désactivée (supérieure ou inférieure), les tests associés à la limite cachée qui s'appliquent uniquement aux limites (test au-delà des limites et test 1) ne déclencheront pas d'alarme.
Exécutez ce qui suit pour un exemple:
dt=New Table( "C Chart Data",
Add Rows( 20 ),
New Column( "Subgroup",
Numeric,
"Continuous",
Format( "Best", 12 ),
Set Values(
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]
)
),
New Column( "Subgroup Size",
Numeric,
"Continuous",
Format( "Best", 12 ),
Set Values(
[59, 57, 43, 54, 58, 52, 51, 62, 48, 46, 55, 52, 58, 55, 55, 53, 51, 61,
55, 57]
)
),
New Column( "Defects",
Numeric,
"Continuous",
Format( "Best", 12 ),
Set Values(
[110, 101, 94, 101, 53, 93, 132, 104, 121, 118, 112, 91, 98, 92, 126,
122, 112, 97, 115, 90]
)
)
);
obj=dt<<CONTROL chart="" builder=""></CONTROL>
Ce code crée une table de données et le graphique C associé avec les tests Western Electric activés.
Notez qu'il y a un point qui tombe en dessous de la limite de contrôle inférieure qui est marqué. L'entreprise ne se préoccupe pas d'un faible nombre de défauts. Ils ne souhaitent pas être avertis lorsque le nombre de défauts tombe en dessous de la limite de contrôle inférieure. Pour résoudre ce problème, décochez la case "Afficher la limite inférieure" dans le panneau de configuration (en bas à gauche).

La limite de contrôle inférieure est supprimée du graphique. Le point qui tombe en dessous de la limite inférieure n'est plus signalé.
Zones, zones d'ombre et alarmes pour l'individu sur les graphiques d'écart-type de groupe
Dans les versions précédentes de JMP, Control Chart Builder ne fournissait pas les options de test des zones, des zones d'ombre ou des alarmes pour les graphiques d'écart standard individuel sur groupe. Ceux-ci ont été ajoutés à JMP 16.
Pour voir un exemple, exécutez ce qui suit:
dt=Open("$SAMPLE_DATA/Quality Control/Coating.jmp");
obj=dt<<CONTROL chart="" builder=""></CONTROL>
Le code ci-dessus ouvre le tableau de données d'exemple de revêtement et crée un graphique Individuel sur le groupe Std Dev & Moving Range sur le groupe Std Devs. Un clic droit à l'intérieur de ce graphique donnera plusieurs nouvelles options. Les options Zones et Zones d'ombrage ont été ajoutées au menu Limites. Les tests personnalisés, les tests et les règles de Westgard ont été ajoutés au menu Avertissements.

Choisissez les options Zones, Zones d'ombrage et Tests-> Tous les tests.

Notez qu'aucun point n'a été signalé car il n'y a eu aucune violation du test Western Electric pour ces données.
Tester les sous-groupes exclus
Parfois, vous ne serez peut-être pas intéressé à signaler les observations exclues comme des violations de test. Une nouvelle option a été ajoutée appelée Test des sous-groupes exclus. Par défaut, cette option est activée pour correspondre aux versions précédentes de JMP.
Exécutez le JSL suivant pour voir un exemple:
dt=Open("$SAMPLE_DATA/Quality Control/Washers.jmp");
dt<<SELECT rows=""></SELECT>
Ce code ouvre le tableau de données d'exemple de rondelles et exclut le 9 e ligne du tableau de données. Le graphique AP est ensuite créé avec les tests électriques occidentaux activés. Notez qu'il existe deux violations du test 1. Les deux nd La violation du test 1 concerne le point exclu.
Dans le triangle rouge à côté de Control Chart Builder, désélectionnez l'option Tester les sous-groupes exclus.

Notez qu'un seul point est signalé comme violation du test 1. Le deuxième point n'est plus signalé car cette observation a été exclue et nous avons désactivé le test des sous-groupes exclus. Cette option a également été ajoutée aux préférences de Control Chart Builder.
Améliorations de la boîte de dialogue de script d'alarme
La boîte de dialogue Script d'alarme a été remaniée pour JMP 16. Vous pouvez trouver cette option en cliquant sur le triangle rouge à côté de Control Chart Builder (après avoir créé un rapport) et sélectionnez Alarm Script.

Un texte a été ajouté en haut de la boîte de dialogue qui décrit comment utiliser ces fonctionnalités. La sélection par défaut a été modifiée de Ecrire vers Journal à Ecrire avec explication. Trois nouvelles sélections ont été ajoutées: "Écrire dans un fichier", "E-mail" et "Aucune". L'exemple de script d'écriture dans un fichier écrira les échecs de test dans un fichier de votre dossier TEMP appelé test log.txt. L'exemple de script pour E-mail enverra un e-mail pour chaque échec de test rencontré. L'option Aucun, désactive essentiellement les scripts d'alarme.
De plus, une nouvelle variable réservée a été créée ^ QCPHASE. Cette variable peut être utilisée pour obtenir des informations de phase pour vos échecs de test. Cette nouvelle variable réservée est visible dans les exemples de scripts d'écriture dans le journal et d'e-mail.
Les nouvelles fonctionnalités des tests et des alarmes introduites dans la version 16 pour Control Chart Builder sont les suivantes:
- Graphiques unilatéraux avec alarmes unilatérales
- Zones, zones d'ombre et alarmes pour l'individu sur les graphiques d'écart-type de groupe
- Tester les sous-groupes exclus
- Améliorations de la boîte de dialogue Alarm Script
D'autres nouvelles fonctionnalités de Control Chart Builder dans JMP 16 qui ont été détaillées dans mon article de blog précédent sont les suivants:
- Afficher les étiquettes de limite
- KSigma
- Supprimer le graphique d'emplacement et supprimer le graphique de dispersion des options de clic droit
- Espacement des graphiques
- Rôle du sous-groupe pour les graphiques de Levey Jennings