Hallo!
Also verwende ich die JMP-Software, um die ersten drei Verstoßregeln für meine automatisierten Kontrolldiagramme hinzuzufügen - was ziemlich einfach zu aktivieren ist (manuell oder Skripting, hier in der manuellen Option gezeigt):

JMP wertet jedoch die Warnregeln anhand der von JMP berechneten Eingriffsgrenzen aus (UCL/Durchschn./LCL, wie in der oben stehenden Zusammenfassung der Grenzwerte gezeigt). Ich möchte, dass JMP die Warnregeln zu unseren internen "Kontrollgrenzen" (die von unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung optimiert wurden. In diesem Fall ist das UCL 102, Anforderungswert (statt Avg) 90 und LCL 85) bewertet.
Gibt es eine Möglichkeit, dies zu tun?
Vielleicht durch Überschreiben der UCL/Avg/LCL-Werte (für jeden Parameter führe ich ein automatisiertes Skript aus, um die x-Menge von Parametern mithilfe einer for-Schleife zu bewerten, also muss ich es pro Iteration überschreiben).
Ich habe ein Video gesehen, in dem sie die Präferenz der Warnungen ändern, aber immer noch das x-fache der Sigma-Werte verwenden. Und das ist auch nicht gut, weil ich die Grenzen für jeden Parameter festlegen möchte + UCL/LCL sind nicht unbedingt gleich so weit vom "avg"-Wert entfernt.
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Mit freundlichen Grüße
Jonas
Wenn Sie mit der rechten Maustaste in das Diagramm klicken, können Sie Limits->Set Control Limits auswählen.Dadurch können Sie Ihre eigenen Grenzwerte festlegen, anstatt die berechneten Grenzwerte von JMP zu verwenden.Sie können auch den Befehl „Set Control Limits“ über JSL verwenden (ein Beispiel finden Sie im Object Scripting Index).