@peter_politoデータを見るのに本当に良い素晴らしい投稿。ERCOTが何ヶ月も力を失うことにどれほど近づいたかは怖いです。力を失うことなく、すべてが成功したと聞いてうれしいです。
@ledi_trutna私たちはパワーに関しては間違いなく例外であり、あなたが標準だったように聞こえます。 テキサスの夏は今のところそれほど悪くはないようです。@phershテキサスの電気ネットワークがどれほど広大で相互接続されているかは驚くべきことですが、それでもどれほど脆弱です。 うまくいけば、彼らは来年の冬までに私たちの発電所の配管に少し断熱材を追加するでしょう!
素晴らしいデータ主導のストーリー、 @peter_polito ! 私の好きな文章は「テキサス人はテキサスになる」です。:)
「」図6:DFW、オースティン、ヒューストンの温度とタイプ別の発電量。 その太陽信号をチェックしてください!」はゴージャスなグラフィックです!苦しみを芸術にすることについて話します。
今年の2月、テキサスは記録上最も寒い持続的な気温のいくつかを経験しました。 多くの人がニュースで読んだように、これはテキサスの電力網の前例のない故障を引き起こし、 400万人が電気を失っていますそのピークで。 からの範囲の問題の大群が生じました地方自治体の水道システムの障害、病院の避難、そして最も悲劇的なことに、生命の喪失。
この記事は、データに焦点を当て、何がいつ起こったかを明らかにすることを目的としています。 しかし、最初に、すべてを理解しやすくするためのいくつかの情報:
- テキサスの電力網(テキサスの人口の90%以上をカバー)ナショナルグリッドに接続されていません。
- ERCOT –テキサス電気信頼性評議会–は、生産者から地域の消費者(たとえば、私の電力プロバイダーであるAustin Energy)への電力の流れを管理し、地域の消費者(たとえば、私)への流れを制御します。
- テキサスの電力網は夏に繁栄するように作られています。 ここは暑くなります、とても暑い、そして本当に長い間。 冬の間は、(通常は)必要ないため、発電容量の一部がオフラインになります。 その世代の多くは、オンラインに戻すのに数週間から数か月かかります。
今、あなたはその背景を持っています...
嵐
寒い天候が2月10日に州に押し寄せ始めました。 オースティンでは、着氷性の雨、強風、気温の低下が見られました。 道路が安全でなかったために学校は閉鎖されましたが、概して、グリッドは持ちこたえました。 この最初の嵐は、私たちが目にする典型的なテキサスの冬の前線でした。多分年に1、2回:風が強く、20代の気温、そして少し氷。
本物のハンマーはバレンタインデーに落ちました。 オースティンでは、氷点下(真夜中は31°F)で1日を始め、24時間後には1日中気温が14°Fまで着実に下がりました。 20代前半まで一時的に暖まりましたが、2月16日の朝までに6°Fまで下がりました。このパターンは、大きさやタイミングは異なりますが、州全体で繰り返されました。 2月15日の朝、 オースティンエナジーの顧客は、グリッドが過負荷にならないようにしながら、人々がいくらか暖かく過ごせるようにするために、電源を入れるという電話を受け始めました。 しかし、オースティンと州全体で、ロールオフされた人々は、何日もロールバックされませんでした。
図1:テキサス州中南部での2月の嵐のタイムライン。 出典:https://www.weather.gov/media/ewx/wxevents/ewx-20210218.pdf
寒かっただけでなく、長い間寒かったです。 オースチンバーグストロム空港は、華氏32度以下の気温を164時間記録しました(以前の記録は112時間でした)。 オースティンは、これまでで最も寒い2月の気温(6°F)の記録を打ち立てました。 オースティンは北回帰線にノースダコタの2倍近いことを覚えておいてください!
図2。 ダラスフォートワース(DFW)、オースティン、ヒューストンの国際空港での気温の測定値。
このコールドスナップによって明らかにされたレコードの数はかなりです印象的。 降雪量の合計は、私たちが数十年で見たものとは異なりました。 オースティンは8インチ近くを受け取り、DFWのすぐ東は6インチを受け取り、ヒューストンの北(メキシコ湾)は最大4インチを受け取りました。 デルリオ(リオグランデ川沿いのオースティンの西にある町)は、ほぼ1フィートの雪を記録し、以前の記録を10インチ近く上回りました。
図3:私のガレージから見た2月15日の朝の降雪。 一日の終わりまでに、私の子供たちは縁石に見られるエクサソーサーをそりに変えました。 テキサス人はテキサスになります。
ある時点で、テキサス州全体が大雪注意警報を受けていました。
図4:2021年2月14日のNOAA気象勧告。 出典:https://www.weather.gov/media/ewx/wxevents/ewx-20210218.pdf
寒さの大きさを考慮し、その持続時間とテキサスの発電の多くがない冬になると、物事が壊滅的に失敗した方法と理由を簡単に確認できます。
発電の失敗
図5:総発電量と比較したERCOT発電の4つの主要な電源。 2月15日の早朝に発電量の大幅な低下が発生しました。
2月15日の午前2時に、ことわざの車輪が落ちました。ペルム紀盆地の天然ガス坑口が凍結しました。 これらの故障は、石炭火力発電所の故障と相まって、州全体の発電量を16%減少させました。 3時間後、原子力発電は28%(州全体の発電量の2%)減少しました。 これらの障害は、風力タービンの凍結による州全体の発電量の2〜3%の低下と相まって、テキサス州が2月15日に、州全体の最も寒い気温のいくつかに目覚め、電力が20%減少したことを意味しました。 5日後に州全体で気温が回復するまでに、テキサス州はその発電容量のほぼ40%を失っていました(2月14日のピークは約68 kMW、2月17日の最小値は約42 kMW)。
図6:DFW、オースティン、ヒューストンの温度とタイプ別の発電量。 その太陽信号をチェックしてください!
で生成された電力とシステムの負荷を比較すると、 JMP上のグラフでは、テキサスがどのように内部に入ったかを見ることができます5分未満グリッド全体を失うことです。 州全体で、グリッドの周波数が危険なほど60 Hzを下回ったのは、2月15日の早朝の2回の下降スパイクのときでした(図7)。 専門家は、その低頻度で4分37秒長くなると、ERCOTのネットワーク全体が揚げられ、オンラインに戻るまでに数週間から数か月かかると仮定しています。 (生成データは公開時の暫定的なものでした。これは、総生成から総負荷を差し引いたものが何日もの間負である理由を説明している可能性があります)。
図7:電力負荷が一致した発電はほぼステップごとに行われます。 2月15日の負荷の大幅な低下は、電力使用量の低下ではなく、発電の喪失が原因でした。
どうやって運んだの?
ああ、私たちはとても幸運でした。 試練の間ずっと電気を維持し、5日間お湯を沸かさなければなりませんでしたが、水圧が完全に失われることはありませんでした。 私たちのユーティリティを維持することで、私たちは4日間、力のない友人(つまり、大人6人、子供11人、犬2匹、COVIDなし)に家を開放することができました。
オースティンとテキサス中の多くは、それほど幸運ではありませんでした。 停止によって引き起こされた死亡の報告は、それ以来数週間にわたって少しずつ増えています。 同じ嵐からほぼ同じくらい激しい天候を受けたミシシッピ州ジャクソンは、 1ヶ月間水なし! これにより、州(および他の州)がインフラストラクチャを改善して、これが二度と起こらないようにする動機付けになることを願っています。
上記のデータは、次のURLで入手できます。 JMPパブリック。