뿡 빵뀨 데이터를 보는 데 정말 좋은 훌륭한 게시물.ERCOT이 몇 달 동안 힘을 잃는 데 얼마나 가까웠는지 무섭습니다.힘을 잃지 않고 성공했다는 소식을 듣고 기쁩니다.
안녕하세요. 우리는 당신이 표준 인 것처럼 힘과 소리에 관해서는 확실히 예외였습니다. 텍사스의 여름은 지금 당장 그렇게 나쁘지 않은 것 같습니다.@phersh 텍사스 전기 네트워크가 얼마나 방대하고 상호 연결되어 있지만 얼마나 취약한지는 놀랍습니다. 내년 겨울 이전에 발전소 배관에 약간의 단열재를 추가 할 수 있기를 바랍니다.
멋진 데이터 기반 스토리, 뿡 빵뀨 ! 제가 가장 좋아하는 문장은 "텍사스가 될 텍사스"입니다.:)
" 그림 6 : 유형별 발전을 포함한 DFW, Austin 및 Houston의 온도. 태양 광 신호를 확인하십시오! "는 멋진 그래픽입니다!고통을 예술로 만드는 것에 대해 이야기하십시오.
지난 2 월 텍사스는 기록상 가장 추운 지속 기온을 경험했습니다. 많은 사람들이 뉴스에서 읽은 것처럼 이것은 텍사스의 전력망에 전례없는 고장을 일으켜 4 백만명이 전기없이 절정에. 다음과 같은 일련의 문제가 발생했습니다. 도시 수도 시스템 실패 , 병원 대피 , 그리고 가장 비극적으로 생명의 상실 .
이 기사는 데이터에 초점을 맞추고 무슨 일이 언제 일어 났는지에 대해 조명하는 것을 목표로합니다. 그러나 먼저 이해하기 쉽게 만드는 몇 가지 정보가 있습니다.
- 텍사스의 전력망 (텍사스 인구의 90 % 이상을 차지함) 국가 그리드에 연결되지 않음 .
- ERCOT (텍사스 전기 신뢰성위원회)는 생산자에서 지역 소비자 (예 : 오스틴 에너지, 내 전력 공급 업체) 로의 전기 흐름을 관리하며, 이들은 개별 고객 (예 : 나)에 대한 흐름을 제어합니다.
- 텍사스의 전력망은 여름에 번성하도록 지어졌습니다. 여기가 더워지고 진짜 뜨겁다 , 그리고 정말 오랫동안. 겨울철에는 전력 생산 용량 중 일부가 (일반적으로) 필요하지 않기 때문에 오프라인 상태가됩니다. 그 세대의 대부분은 온라인 상태로 돌아가는 데 몇 주에서 몇 달이 걸립니다.
이제 그 배경을 알았으니 ...
폭풍
추운 날씨가 2 월 10 일에 주를 덮치기 시작했습니다. 오스틴에서는 얼어 붙은 비, 세찬 바람, 기온이 떨어졌습니다. 도로가 안전하지 않아 학교가 문을 닫았지만 대체로 그리드가 유지되었습니다. 이 첫 번째 폭풍은 우리가 보는 전형적인 텍사스 겨울 전선이었습니다. 아마도 1 년에 한두 번 : 바람이 많이 불고, 20 년대의 기온과 약간의 얼음.
진짜 망치는 발렌타인 데이에 떨어졌습니다. 오스틴에서 우리는 하루 종일 기온이 24 시간 후 14 ° F까지 꾸준히 떨어지면서 영하 (자정 31 ° F) 바로 아래에서 시작했습니다. 잠깐 낮은 20 도로 따뜻해졌지만 2 월 16 일 아침 6 ° F로 떨어졌습니다.이 패턴은 비록 크기와시기가 다르지만 주 전역에서 반복되었습니다. 2 월 15 일 아침, Austin Energy 고객은 전력이 롤링 될 것이라는 전화를 받기 시작했습니다. 즉, ~ 45 분 동안 껐다가 15 분 동안 다시 켜서 그리드가 과부하되지 않도록하면서 사람들이 다소 따뜻하게 지낼 수 있도록했습니다. 그러나 오스틴과 주 전체에서 롤오프 된 사람들은 며칠 동안 롤백되지 않았습니다.
그림 1 : 텍사스 중남부 지역의 2 월 폭풍 타임 라인. 출처 : https://www.weather.gov/media/ewx/wxevents/ewx-20210218.pdf
추웠을뿐만 아니라 오랫동안 추웠습니다. Austin Bergstrom 공항은 164 시간 동안 32 ° F 이하의 온도를 기록했습니다 (이전 기록은 112 시간이었습니다)! 오스틴은 가장 추운 2 월 기온 (6 ° F)을 기록했습니다. Austin은 North Dakota보다 Tropic of Cancer에 두 배 더 가깝다는 것을 명심하십시오!
그림 2. 달라스-포트 워스 (DFW), 오스틴 및 휴스턴에있는 국제 공항의 온도 판독 값.
이 콜드 스냅으로 제거 된 레코드 수는 상당히 감동적인 . 총 적설량은 우리가 수십 년 동안 본 것과는 달랐습니다. 오스틴은 거의 8 인치, DFW의 동쪽은 6 인치, 휴스턴 북쪽은 멕시코만에 있으며 최대 4 인치는 받았다. Del Rio (리오 그란데의 오스틴 서쪽 마을)는 거의 1 피트의 눈을 기록하여 이전 기록을 거의 10 인치 앞섰습니다!
그림 3 : 내 차고에서 본 2 월 15 일 아침의 강설. 하루가 끝날 무렵, 내 아이들은 연석에서 보이는 엑서 서서를 썰매로 전환했습니다. 텍사스 사람들이 텍사스로 갈거야.
한때 텍사스 주 전체가 겨울 폭풍 경고를 받고있었습니다.
그림 4 : 2021 년 2 월 14 일 NOAA 기상 주의보. 출처 : https://www.weather.gov/media/ewx/wxevents/ewx-20210218.pdf
추위의 정도와 지속 시간 및 텍사스 전력 생산의 대부분이 아니 겨울철에 일이 어떻게 그리고 왜 그렇게 비극적으로 실패했는지 쉽게 알 수 있습니다.
전력 생성 실패
그림 5 : 총 발전량 대비 ERCOT 발전의 네 가지 주요 소스. 2 월 15 일 이른 아침에 발전량이 크게 감소했습니다.
속담의 바퀴는 2 월 15 일 오전 2시에 떨어졌다. 페름기 분지의 천연 가스 원천이 얼었다. 석탄 화력 발전소의 고장과 함께 이러한 고장은 주 전체의 발전량을 16 % 감소 시켰습니다. 3 시간 후 원자력은 28 % 감소했습니다 (주 전체 발전량의 2 %). 이러한 고장은 풍력 터빈의 동결로 인해 주 전체에서 추가로 2-3 %의 발전량 감소와 함께 2 월 15 일에 주 전체에서 가장 추운 기온과 20 % 적은 전력으로 잠에서 깼다는 것을 의미했습니다. 5 일 후 기온이 주 전체에 반등했을 때 텍사스는 발전 용량의 거의 40 %를 잃었습니다 (2 월 14 일 최대 68kMW, 2 월 17 일 최소 42kMW).
그림 6 : 유형별 발전을 포함한 DFW, Austin 및 Houston의 온도. 태양 광 신호를 확인하세요!
생성 된 전력과 시스템의 부하를 살펴보면 JMP 위의 그래프에서 텍사스가 어떻게 5 분 미만 전체 그리드를 잃는 것입니다. 2 월 15 일 이른 아침에 두 번의 하향 스파이크가 발생했을 때 (그림 7) 주 전체에서 그리드의 주파수가 60Hz 아래로 위험 할 정도로 떨어졌습니다. 전문가들은 저주파에서 4 분 37 초 더 길면 ERCOT의 전체 네트워크가 손상되어 다시 온라인 상태로 되 돌리는 데 몇 주에서 몇 달이 걸릴 것이라고 가정합니다. (생성 데이터는 게시 시점에 예비 적 이었으므로 총 생성에서 총 부하를 뺀 값이 여러 날 동안 음수 인 이유를 설명 할 수 있습니다.)
그림 7 : 전력 부하와 일치하는 발전 거의 단계적 단계. 2 월 15 일에 부하가 크게 감소한 것은 전력 사용량이 적은 것이 아니라 발전 손실로 인한 것입니다.
우리는 어떻게 되었습니까?
오, 우리는 정말 운이 좋았습니다. 우리는 시련 내내 전기를 유지했고 5 일 동안 물을 끓여야했지만 수압을 완전히 잃지 않았습니다. 유틸리티를 유지함으로써 4 일 동안 전원이없는 친구에게 집을 열 수있었습니다 (성인 6 명, 어린이 11 명, 개 2 명, COVID 없음!).
오스틴과 텍사스 전역의 많은 사람들은 운이 좋지 않았습니다. 정전으로 인한 사망에 대한보고는 그 이후로 몇 주 동안 쏟아져 나왔습니다. 같은 폭풍으로 거의 강렬한 날씨를받은 Jackson, MS는 한 달 동안 물없이 ! 하나는 이것이 주 (및 다른 주)가 이러한 일이 다시 발생하지 않도록 인프라를 개선하도록 동기를 부여하기를 바랍니다.
위에 제시된 데이터는 JMP 공개 .