Hallo,
Ich habe ein seltsames Verhalten, wenn ich eine Kontrollkarte mit Alarm (Test2, 3 usw.) filtern möchte.
Stellen Sie sich vor, Sie haben die folgende Kontrollkarte. Meine Alarme sind aktiv und es ist in Ordnung!

Aber was ist, wenn ich jetzt filtere?
Ich habe weniger Daten, daher sollte Test 2 (9 aufeinanderfolgende Punkte auf einer Seite) oder 3 (6 zunehmende / abnehmende Punkte) weniger angezeigt werden. es ist nicht wahr, es scheint, als ob wir alle Daten haben !!!!


Es ist wirklich ein unerwartetes Verhalten !!!
jede Problemumgehung ???? -> Außer die Daten zu teilen und den Spaltenumschalter zu verwenden, der mir ein anderes abnormales Verhalten erzeugt (siehe meinen folgenden Beitrag !!!)
Vielen Dank,
Florenz
Florenz, es scheint, dass die Warnungen für die gesamte Spalte berechnet werden. Sie können dies sehen, wenn Sie das Kontrollkästchen "Anzeigen" für den Datenfilter deaktivieren. Ich bin mir nicht sicher, ob dies ein Fehler oder ein erwartetes Verhalten ist. Dies muss anderen Menschen antworten:)