Identificación de la deriva del medidorEstoy viendo algunos datos de proceso de una planta de fabricación. Específicamente, tengo datos cada minuto de hasta 10 metros que deberían leer lo mismo, pero que son ligeramente diferentes en realidad. Los medidores están en diferentes partes de la planta y, a veces, se desconectan, lo que genera valores sin sentido, por lo que he filtrado los datos; esto significa que mi conjunto de datos tiene muchas lagunas en cada lectura de medidor individual. También hay ruido en algunos de los medidores relacionados con el inicio / apagado de líneas (creo) que no he logrado filtrar por completo.
Lo que me gustaría hacer es:
- Identifique la lectura "más probable". Actualmente, estoy tomando la mediana de los valores activos (la media se ve más fuertemente afectada por las perturbaciones de línea individuales). ¿Hay algo más inteligente que pueda hacer?
- Identifique los medidores que se han "desplazado": recogido un desplazamiento constante (o proporcional) del valor "verdadero". Por el momento, mi mejor idea es comparar un medidor individual con la mediana de todos los demás y ver si hay un desplazamiento constante. Una idea alternativa sería construir parcelas de paridad para la mediana general contra cada medidor individual y ver si la pendiente de la línea a través de (0,0) no es igual a 1. Esto funciona, y supongo que podría intentar escribirlo, pero parece que debería haber una forma más inteligente de abordar esto ...
Cualquier idea o sugerencia sería gratamente aceptada!
Gracias
Re: Identificación de deriva del medidorSin respuestas, solo pensamientos.
- ¿Puedes enviar algún comando a los medidores? ¿Puedes decirles que se desconecten y obtengan un verdadero valor cero? ¿O cambiar la escala por un factor de 10? Puede obtener una idea de un error constante vs proporcional.
- ¿Los medidores usan baterías? ¿Podría la edad de la batería explicar la deriva? ¿Sabes cuándo se reemplazan las baterías? los registros a lo largo del tiempo pueden ser útiles.
- Sospecharía conexiones físicas al equipo además del medidor. Dependiendo del entorno (ruido eléctrico, productos químicos, vibración, temperatura, etc.), es posible que necesite otras soluciones de ingeniería para bloquearlo mejor.
- ¿Es la deriva cíclica? ¿Podría estar relacionado con la hora del día o la temperatura? ¿Es la deriva un cambio de paso o un cambio lento con el tiempo?
- me recuerda a la historia sobre un hombre con dos relojes
Re: Identificación de deriva del medidorGracias por sus pensamientos, no, no puedo interactuar directamente con el sistema, pero puedo manipular los datos después del hecho, por lo que puedo amplificar los números si es necesario.
Estoy de acuerdo con sus causas raíz sugeridas y el hecho de que la deriva se desarrollará con el tiempo. Tengo los datos históricos, pero lo que intento hacer es extraer esos datos para ver si hay una "falla" en uno de los medidores. Ahora que he encontrado una deriva en al menos uno de los medidores, puedo solucionarlo; estoy tratando de planificar el próximo problema y encontrar una forma más rápida de identificar este tipo de problema.
De hecho, es como tener múltiples relojes ...
¡Gracias por tu ayuda!
Re: Identificación de deriva del medidor@annie_zangi