Identificazione della deriva del contatoreSto guardando alcuni dati di processo da un impianto di produzione. In particolare, ho dati ogni minuto fino a 10 metri che dovrebbero leggere lo stesso, ma che sono leggermente diversi nella realtà. I contatori si trovano in diverse parti dell'impianto e a volte vengono portati offline portando a valori senza senso, quindi ho filtrato i dati - questo significa che il mio set di dati ha molte lacune in ogni singola lettura dei contatori. C'è anche del rumore in alcuni dei contatori relativi all'avvio / spegnimento delle linee (penso) che non sono riuscito a filtrare completamente.
Quello che mi piacerebbe fare è:
- Identificare la lettura "più probabile". Attualmente sto prendendo la mediana dei valori attivi (la media è maggiormente influenzata dai disturbi delle singole linee). C'è qualcosa di più intelligente che potrei fare?
- Identifica i contatori che si sono "spostati": ha rilevato un offset costante (o proporzionale) dal valore "vero". Al momento, la mia idea migliore è quella di confrontare un singolo metro con la mediana di tutti gli altri e vedere se c'è un offset coerente. Un pensiero alternativo sarebbe quello di costruire grafici di parità per la mediana complessiva rispetto a ciascun singolo metro e vedere se la pendenza della linea attraverso (0,0) non è uguale a 1. Funziona, e immagino che potrei provare a copiarlo, ma sembra che ci dovrebbe essere un modo più intelligente per affrontare questo ...
Qualsiasi pensiero o suggerimento sarebbe accettato con gratitudine!
Grazie
Ri: Identificazione della deriva del contatoreNessuna risposta, solo pensieri.
- puoi inviare qualche comando ai contatori? puoi dire loro di disconnettersi e ottenere un valore zero reale? O modificare la scala di un fattore 10? È possibile ottenere informazioni su un errore costante vs proporzionale.
- I misuratori usano le batterie? L'età della batteria potrebbe causare la deriva? Sai quando vengono sostituite le batterie? i record nel tempo potrebbero essere utili.
- Sospetterei connessioni fisiche alle apparecchiature oltre al misuratore. A seconda dell'ambiente (rumore elettrico, sostanze chimiche, vibrazioni, temperatura?) Potresti aver bisogno di altre soluzioni ingegneristiche per bloccarlo meglio.
- La deriva è ciclica? Potrebbe essere correlato all'ora del giorno o alla temperatura? La deriva è un cambiamento graduale o lento nel tempo?
- mi ricorda il storia di un uomo con due orologi
Ri: Identificazione della deriva del contatoreGrazie per i tuoi pensieri - no, non posso interagire direttamente con il sistema, ma posso manipolare i dati dopo il fatto, quindi posso amplificare i numeri se necessario.
Sono d'accordo con le tue cause alla radice suggerite e il fatto che la deriva si svilupperà nel tempo. Ho i dati storici, ma quello che sto cercando di fare sono i miei dati per vedere se c'è un "difetto" in uno dei contatori. Ora che ho trovato una deviazione in almeno uno dei contatori, posso risolverlo: sto cercando di pianificare il problema successivo e trovare un modo più rapido per identificare questo tipo di problema.
È davvero come avere più orologi ...
Grazie per l'aiuto!
Ri: Identificazione della deriva del contatore@annie_zangi