Zählerdrift identifizierenIch betrachte einige Prozessdaten aus einer Produktionsanlage. Insbesondere habe ich jede Minute Daten von bis zu 10 Metern, die gleich sein sollten, sich aber in der Realität geringfügig unterscheiden. Die Zähler befinden sich in verschiedenen Teilen der Anlage und werden manchmal offline geschaltet, was zu Unsinnwerten führt. Daher habe ich die Daten gefiltert. Dies bedeutet, dass mein Datensatz viele Lücken in jedem einzelnen Zählerstand aufweist. Es gibt auch Rauschen in einigen Messgeräten im Zusammenhang mit dem Starten / Herunterfahren von Leitungen (glaube ich), die ich nicht vollständig herausgefiltert habe.
Was ich gerne machen würde, ist:
- Identifizieren Sie die "wahrscheinlichste" Lesung. Derzeit nehme ich den Median der aktiven Werte (der Mittelwert wird stärker von einzelnen Leitungsstörungen beeinflusst). Gibt es etwas Klügeres, das ich tun könnte?
- Identifizieren Sie Zähler, die "drifteten" - einen konstanten (oder proportionalen) Versatz vom "wahren" Wert aufgenommen haben. Im Moment ist es meine beste Idee, einen einzelnen Zähler mit dem Median aller anderen zu vergleichen und festzustellen, ob es einen konsistenten Versatz gibt. Ein alternativer Gedanke wäre, Paritätsdiagramme für den Gesamtmedian für jeden einzelnen Meter zu erstellen und zu prüfen, ob die Steigung der Linie durch (0,0) nicht gleich 1 ist. Das funktioniert, und ich denke, ich könnte versuchen, es zu schreiben, aber es scheint, dass es einen intelligenteren Weg geben sollte, dies anzugehen ...
Alle Gedanken oder Vorschläge würden dankbar angenommen!
Vielen Dank
Betreff: Ermittlung der Drift des MessgerätsKeine Antworten, nur Gedanken.
- Können Sie Befehle an die Zähler senden? Können Sie ihnen sagen, dass sie die Verbindung trennen und einen echten Nullwert erhalten sollen? Oder die Skala um den Faktor 10 ändern? Möglicherweise erhalten Sie einen Einblick in einen konstanten oder proportionalen Fehler.
- Verwenden die Messgeräte Batterien? Könnte das Alter der Batterie für die Drift verantwortlich sein? Wissen Sie, wann Batterien ausgetauscht werden? Aufzeichnungen im Laufe der Zeit können nützlich sein.
- Ich würde vermuten, dass zusätzlich zum Messgerät physische Verbindungen zu Geräten bestehen. Abhängig von der Umgebung (elektrisches Rauschen, Chemikalien, Vibrationen, Temperatur?) Benötigen Sie möglicherweise andere technische Lösungen, um das System besser abzusperren.
- Ist die Drift zyklisch? Könnte es sich um eine Tageszeit oder eine Temperatur handeln? Ist die Drift eine schrittweise Änderung oder eine langsame Änderung im Laufe der Zeit?
- erinnert mich an die Geschichte über einen Mann mit zwei Uhren
Betreff: Ermittlung der Drift des MessgerätsVielen Dank für Ihre Gedanken - nein, ich kann nicht direkt mit dem System interagieren, aber ich kann die Daten nachträglich manipulieren und so die Zahlen bei Bedarf verstärken.
Ich stimme Ihren vorgeschlagenen Grundursachen und der Tatsache zu, dass sich das Driften im Laufe der Zeit entwickeln wird. Ich habe zwar die historischen Daten, aber ich versuche, diese Daten abzubauen, um festzustellen, ob in einem der Messgeräte ein "Fehler" vorliegt. Nachdem ich in mindestens einem der Meter eine Abweichung festgestellt habe, kann ich diese beheben. Ich versuche, das nächste Problem zu planen und einen schnelleren Weg zu finden, um diese Art von Problem zu identifizieren.
Es ist in der Tat wie mit mehreren Uhren ...
Danke für deine Hilfe!
Betreff: Ermittlung der Drift des Messgeräts@annie_zangi