对于传感器数据,支持随时间(行)变化的规格或控制限制的最佳方式是什么?

在列属性中,这些属性是常量(见下文)。

运行我的示例,然后转到红色小三角并选择 Save Limits==>New Table。然后,您将在阶段性限制中看到表格需要看起来像什么
这是一个使用阶段静态控制限制的示例
dt = Open( "$SAMPLE_DATA/Quality Control/Diameter.jmp" );
dt << Control Chart(
Phase( :Phase ),
Sample Size( :DAY ),
KSigma( 3 ),
Chart Col(
:DIAMETER,
XBar(
Phase Level( "1", Sigma( .29 ), Avg( 4.3 ), LCL( 3.99 ), UCL( 4.72 ) ),
Phase Level( "2", Sigma( .21 ), Avg( 4.29 ), LCL( 4 ), UCL( 4.5 ) )
),
R( Phase Level( "1" ), Phase Level( "2" ) )
)
);
阶段性限制也可以从单独的限制数据表中读取
我看到了那个例子,但这些限制是根据统计数据自动计算的(见下图,我在其中添加了异常值)。
但事实上,我在控制图之后,限制是根据外部信息(例如生产等级)而变化的。

您是否考虑过使用相位变量来阐明观察结果及其各自的限制? 在控制图生成器中很容易完成。 这是来自 JMP 在线文档的插图:
https://www.jmp.com/support/help/en/15.1/#page/jmp/control-chart-builder.shtml#ww1079193