문제
종종 시스템의 값을 기록하는 센서는 작동 범위 및 / 또는 최소 및 최대 허용 값을 지정합니다. 여러 가지 이유로 센서는 가끔씩 센서가 물리적으로 녹음 할 수있는 범위를 벗어나는 가짜 값을 전송합니다. 센서 데이터를 분석하거나 그래프로 나타 내기 전에 이러한 가짜 값을 처리하고 싶습니다.
해결책
센서의 상한 및 하한을 기반으로 모든 열에 범위 검사를 추가합니다.
:Aeon Multisensor Ambient temp << Range Check(LELE(-30,120));
토론
다음은 자동 데이터 정리 단계의 일부로이 작업을 수행하려는 이유의 예입니다. 이 센서로 기록 된 Ambient Temp가 900 도일 가능성은 거의 없습니다. 범위 검사는 데이터를 자동으로 사전 처리하는 훌륭한 방법이며 센서 상태 측정을 제공합니다. 범위 검사에서 누락 값이 변경되므로 누락 값 탐색 플랫폼을 사용하여 네트워크 또는 센서에서 유지 보수가 필요한지 확인할 수 있습니다 (센서가 범위를 벗어나는 값을 많이 보내면 누락 된 값으로 표시됨) .

참고 사항
센서 데이터의 느낌을 블로그 포스트 만들기