Problem
Häufig weisen Sensoren, die Systemwerte aufzeichnen, eine Spezifikation des Betriebsbereichs und / oder der minimal und maximal zulässigen Werte auf. Aus verschiedenen Gründen sendet der Sensor gelegentlich falsche Werte, die außerhalb des Bereichs liegen, den der Sensor physikalisch aufzeichnen kann. Wir möchten mit diesen falschen Werten umgehen, bevor wir unsere Sensordaten analysieren oder grafisch darstellen.
Lösung
Wir werden allen Spalten eine Bereichsüberprüfung hinzufügen, basierend auf den oberen und unteren Grenzen des Sensors:
:Aeon Multisensor Ambient temp << Range Check(LELE(-30,120));
Diskussion
Hier ein Beispiel, warum wir dies im Rahmen des automatischen Datenbereinigungsschritts tun möchten. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass die von diesem Sensor aufgezeichnete Umgebungstemperatur 900 Grad beträgt. Die Reichweitenprüfung ist eine hervorragende Möglichkeit, Daten automatisch vorzuverarbeiten, und liefert auch ein Maß für den Sensorzustand. Da bei der Bereichsüberprüfung Werte in fehlende Werte geändert werden, können Sie mit der Plattform "Explore Missing Values" ermitteln, ob in Ihrem Netzwerk oder Sensor Wartung erforderlich ist. .

Siehe auch
Sensordaten für den Sensordaten-Blog