Problema
Spesso, i sensori che registrano i valori del sistema hanno le specifiche del range operativo e / o dei valori minimi e massimi consentiti. Per varie ragioni, il sensore invia occasionalmente valori spuri, che sono fuori dalla portata di ciò che il sensore è fisicamente in grado di registrare. Vorremmo occuparci di questi valori spuri prima di analizzare o rappresentare graficamente i nostri dati del sensore.
Soluzione
Aggiungeremo un controllo dell'intervallo a tutte le colonne in base ai limiti superiore e inferiore del sensore:
:Aeon Multisensor Ambient temp << Range Check(LELE(-30,120));
Discussione
Ecco un esempio del perché vogliamo farlo come parte della procedura di cancellazione automatica dei dati. È altamente improbabile che la temperatura ambiente registrata da questo sensore sia di 900 gradi. Il controllo dell'intervallo è un modo eccellente per pre-elaborare automaticamente i dati e fornisce anche una misura della salute dei sensori. Poiché il controllo dell'intervallo modifica i valori mancanti, è possibile utilizzare la piattaforma Esplora valori mancanti per verificare se è necessaria la manutenzione sulla rete o sul sensore (se il sensore invia molti valori fuori intervallo, si manifesteranno come valori mancanti) .

Guarda anche
Realizzare il senso del post del blog dei dati del sensore