これは、設計から実行、分析、および視覚化まで、オフィスの温度に関する観察研究をどのように実施したかを示すシリーズの5番目および最後の投稿です。見るパート1 、パートII 、パートIII そしてパートIV 。
このシリーズのこれまでの記事では、オフィスの気温に影響を与える要因についての観察研究の設計と実行について説明しました。パートIIIとIVでは、結果を調査しながら、データがグラフィカルにおよび分析的に表示されるのを見ました。今日は、JMPを使用して、このフロアのどのタイプのスペースが他のスペースよりも高いまたは低い温度を持つ可能性が高いかを判断します。
スペースの種類重要であると判断された私たちのモデルの要因の1つでした。床のレイアウトは、スペースの種類ごとに色分けされています。
一般 - 共用エリアには、休憩室や多くの人が使用するメールルームなどがあります。
会議 - フロアには2つの大きな会議室があります。
コーナー - 4つの大きなコーナーオフィスがあります。
外観 - 最も一般的なオフィスタイプこれらのオフィスはすべて同じサイズで、窓があります。
インテリア - これらの事務所は建物の内部にあり、窓はありません。
大きい - 大規模オフィスも窓口オフィスですが、サイズが異なるため独自に分類されます。
ラボ - 建物の内部には、他のどのカテゴリにも当てはまらない部屋が1つあります。ラボには多数のコンピューターがあり、独自の温度設定があります。

これらの種類のスペースはどう違うのですか。JMPでワンウェイ分析を使用して、Studentのtを使用して各グループの比較を行うことができます。下の「接続文字レポート」を見てください。レベルと平均が示されています。それは明らかに共通スペース(文字A)が他のどのものよりもかなり暖かいことを示しています。共通スペースは休憩室、郵便室、そして複数の人が一度に1つのスペースにいる他のスペースから成ります。休憩室と郵便室では、ライトは常に点灯しており、部屋には同時に複数の暖かい体がある可能性があります。これは確かに高温の原因となる可能性があります。
以下のBとCの文字は非常に似ています。1度以下の華氏は、最高のBと最低のCを分けます。
Dという文字は研究室です。その理由は簡単に推測できます。ラボには独自のサーモスタットがあります。その部屋にはたくさんのコンピュータがあり、それらは大量の熱を発生するので、サーモスタットは過熱の危険を減らすために低く保たれています。

私が興味を持っている最後の分析は私自身のオフィスです。それはエクステリアオフィスです、そして私はそれがこの階の他のエクステリアオフィスとどのように比較するか知りたいのですが。私は午後になるととても寒くなることがよくあります、そして私のものがこのフロアのより冷たい事務所の1つであるかどうか私はしばしば疑問に思いました。この分析を始める前に、JMPデータフィルターを使用して、外部以外のすべての種類のオフィスを除外します。

次のステップは一方向分析です。データフィルタが有効になっているため、外部のオフィスのみが分析されます。自分の職場に対応するデータテーブル内の行を選択しました。JMP内の動的リンクは、グラフ上のそれらの点を強調表示します。あなたが見ることができるように、そして私の大きな失望に、私のオフィスの温度は完全に平均的です。私の理論では、私のところが一番寒い所でした。

JMPでは、このデータをさまざまな方法で見ることができました。この観察研究は、JMPが問題の分析と解決に役立つ方法の多くを探求するための楽しい方法でした。この調査のために、建物内のオフィスの気温を予測する上で重要な要因はいくつかあります。この研究の結果から、オフィスの気温のモデリングにさらに興味がある場合は、より堅牢な実験を計画することができます。あなたが測定をしたかどうか、あるいは私たちがあなたのオフィスに侵入してくれたかどうかに関わらず、データ収集を助けてくれたすべてのボランティアに感謝します。それは本当にフロア全体の取り組みでした。
この一連のオフィスの気温に関する投稿について、どのような点が好きでしたか。